如EDI的进水泵、浓水循环泵。流量和压力怎么确定呢?特别是压力
如EDI的进水泵、浓水循环泵。流量和压力怎么确定呢?特别是压力
12楼
跟你说的不是同一个事......
估一下管道、阀门的阻力,根据EDI进水的要求,在适当放点余量就好了。一般扬程在0.4MPa左右就够了。
回复
13楼
henhaode tiezi
回复
14楼
请问EDI是什么?
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
15楼
专业生产:不锈钢水箱 机械过滤器 精密过滤器 风淋室 双开瓶盖消毒柜... (可订做各种规格)
安装纯净水、矿泉水生产线及灌装线,进口RO膜、滤芯、滤料、PC桶、聪明盖等各种耗材。
哈尔滨道外区东莱街76号 范经理 13796024274 15904618208 (保证货真价实)
水处理QQ群:13016003
回复
16楼
我认为可以用离心泵,至于规格,还要看自己要求的理想条件,毕竟实际当中还要考虑经济性的嘛,现在提倡节约型社会,我想都要遵行的吧!:)
回复
17楼
我知道可以用离心泵,但是对于泵的扬程,特别是进水泵的扬程选多大才好呢?
回复