电压损失计算公式
taxidriver
taxidriver Lv.2
2008年08月04日 13:35:03
只看楼主

d%=RLPi+XLQi/U2N*100%RL、XL——系统电阻和电抗Pi、Qi——负荷的有功、无功变化量UN——系统标称电压公式中分子U2N是标称电压的平方么??在计算分接头选择的时候,给出变电所变比、高压侧阻抗、最大负荷和最小负荷高压母线电压等条件,先计算电压损失的时候是用这个公式么??

d%=RLPi+XLQi/U2N*100%
RL、XL——系统电阻和电抗
Pi、Qi——负荷的有功、无功变化量
UN——系统标称电压

公式中分子U2N是标称电压的平方么??
在计算分接头选择的时候,给出变电所变比、高压侧阻抗、最大负荷和最小负荷高压母线电压等条件,先计算电压损失的时候是用这个公式么??
免费打赏
taxidriver
2008年08月04日 13:38:23
2楼
用word打的下标到这全变了!!?!?
RP+XQ/U2
(U2中的2是上标)不知道是不是系统标称电压平方?
回复
wjh0231
2010年04月01日 15:21:33
3楼
怎么和我见过的公式不同啊,确定是这个吗