请教:北方一类高层地下室设置的自行车库是否设置喷淋?
xhb1127
xhb1127 Lv.3
2008年08月04日 10:14:23
只看楼主

目前,我正在设计一个北方的项目,遇到一类高层地下室设置的自行车库,这个事情我以前没有做过,请教各位大虾,地下自行车库是否设置喷淋?

目前,我正在设计一个北方的项目,遇到一类高层地下室设置的自行车库,这个事情我以前没有做过,请教各位大虾,地下自行车库是否设置喷淋?
免费打赏
xhb1127
2008年08月05日 14:28:52
2楼
没有人知道吗,再次请教大家!
回复
xhb1127
2008年08月07日 10:39:44
3楼
有人帮忙吗?谢谢了!难道大家都不知道吗?
回复
zhouxu360
2008年08月07日 10:54:33
4楼
7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。
你的自行车库是经常有人停留的吧,你的建筑是一类高层建筑吧,看看上面的规定:victory:
回复
zhouxu360
2008年08月07日 10:55:12
5楼
常看规范哈,我也没做过,但按规范的意思是要做的...
回复
xhb1127
2008年08月11日 22:45:27
6楼
非常感谢!不知道其他朋友是这么做的?
回复
cxy281
2008年08月12日 23:29:05
7楼
我觉得如果是一类普通住宅就不设,要是一类公共建筑就要设.
回复
wzs823
2013年05月29日 00:00:50
8楼
自行车库房 属于什么类别的呀应该属于戊类的吧 可以不用设的
回复
waterdn
2013年05月29日 08:45:09
9楼
7.6.3、7.6.4 这两条是对原条文的修改。
为了贯彻建筑防火以人为本的指导思想,加强人员密集场所初期火灾的早期控火能力,借鉴发达国家的成功经验,本次修订适当增加了自动喷水灭火系统的设置场所。
一、据调查,有的二类高层公共建筑,其裙房及部分主体高层建筑,设有大小不等的展览厅、营业厅等,但没有设自动喷水系统和火灾自动报警系统,只有消火栓系统,不利于消防安全保护,故作了7.6.3条规定。
二、根据国内有些二类高层建筑公共活动用房安装自动喷水系统和火灾自动报警系统的实践,效果较为明显,故参考一些工程实际做法和国外规范,规定此类公共用房均应设自动喷水系统。
三、地下室一旦发生火灾,疏散和扑救难度大,故应设自动喷水灭火系统。
四、由于歌舞娱乐放映游艺场所人员密集,火灾危险性较大,为有效扑救初起火灾,减少人员伤亡和财产损失,所以做此规定。
五、公共活动用房主要指下列场所:
1.商业楼、展览楼、财贸金融楼、综合楼、商住楼的商业部分、电信楼、邮政楼等建筑的营业厅、会议室、办公室、展览厅与走道;
2.教学楼、办公楼、科研楼等建筑可燃物较多且经常有人停留的场所;
3.旅馆、医院、图书馆、老年建筑、幼儿园;
4.可燃物品库房。

根据条文解释,地下室应该设置自喷
回复
jj5483
2013年05月29日 10:17:41
10楼
地下自行车库防火分区分割按规范大于500m2时应增设自动喷淋,小于500m2可以不设置;但在具体设计审查中,目前多数消防支队要求增设喷淋;理由是目前自行车库已大量存储燃油及电力车,属于可燃物较多地下室顾要求设置;可与当地消防部门沟通。。。