输电线路中耐张干的作用是什么?
yzh131421
yzh131421 Lv.4
2008年08月03日 11:56:55
只看楼主

在输电线路中(10KV、66KV、220KV等)都会采用耐张杆,(转角、跨越等)!那么耐张杆的主要作用是什么呢? 是否对受力方面有所改善?(我今天去与一家单位谈线路迁改的问题时:他单位的线路是66KV线路,原线路基本档距为200米,现在因为其他原因我们想对部分线路进行迁改,其中部分档距可能变为80米,考虑档距变化,我说采用耐张杆改善因为档距不等影起的受力差异,但他说不行!必需档距要一致,不然受力不等,且说耐张杆

在输电线路中(10KV、66KV、220KV等)都会采用耐张杆,(转角、跨越等)!
那么耐张杆的主要作用是什么呢? 是否对受力方面有所改善?
(我今天去与一家单位谈线路迁改的问题时:他单位的线路是66KV线路,原线路基本档距为200米
,现在因为其他原因我们想对部分线路进行迁改,其中部分档距可能变为80米,考虑档距变化,我说采
用耐张杆改善因为档距不等影起的受力差异,但他说不行!必需档距要一致,不然受力不等,且说耐张杆
与受力没关系)
免费打赏
lydarensky
2008年08月03日 16:22:16
2楼
耐张就是主要承受线路纵向力的杆,直线杆在两个耐张杆之间是不受纵向力的。
回复
zy6062
2008年08月04日 16:33:46
3楼
直线杆只承受垂直方向的力,但是如果地形不一样的话,有一些差别!用耐张杆可以承受水平和垂直两个方向的拉力。耐张杆就是为了调节导线的自身张力的!如果只是挡距调整用直线杆就可以了!
回复
ranger25
2008年08月05日 16:09:21
4楼


这位老兄应该是想说横向的吧
回复
hetian6889
2008年10月20日 15:36:46
5楼
耐张杆塔是在一个耐张段内承载该耐张段内导线自重及外界的因素(如风、冰)等的纵向拉力,一个耐张段必须是由两个耐张杆塔组成,一个耐张段可以有N个直线杆塔。