求教:现有一项目,采用可控硅控制空调器的电加热,可控硅采用的是TOPTAWA,现场接线采用的是Y型连接。电加热电阻丝的单相对地为0.5兆欧,现在将系统上电,电位器未做调整,可控硅竟有输出!电话给可控硅供应商,其言:可控硅有输出的原因是电加热的对地电阻过小的原因,电加热器的对地电阻需大于4兆欧时可控硅才能正常工作,如果低于4兆欧可控硅是会有输出的!另,电加热器是作为空调箱的一个功能段而设立的,电加热置于空调箱里面,可能是因为空调箱内湿度过大,电加热对地电阻才过低的!
求教:现有一项目,采用可控硅控制空调器的电加热,可控硅采用的是TOPTAWA,现场接线采用的是Y型连接。电加热电阻丝的单相对地为0.5兆欧,现在将系统上电,电位器未做调整,可控硅竟有输出!电话给可控硅供应商,其言:可控硅有输出的原因是电加热的对地电阻过小的原因,电加热器的对地电阻需大于4兆欧时可控硅才能正常工作,如果低于4兆欧可控硅是会有输出的!另,电加热器是作为空调箱的一个功能段而设立的,电加热置于空调箱里面,可能是因为空调箱内湿度过大,电加热对地电阻才过低的!
请教大家:1,可控硅厂商的说法是否正确,原因是什么?2,如何能更好的提高空调箱内电加热器的绝缘电阻!谢谢
2楼
你要看加热管是否发热,我估计有可能是你测量的问题,加热管不一定在工作。如果加热管发热,那才说明线路有问题。
回复
3楼
供货商不一定懂技术,应该找他们的技术支持人员。
目前情况肯定是不正常的。
电热管绝缘电阻在0.5兆欧是可以运行的。
可以把加热管接头拆下,接入3个100瓦灯泡,检查可控硅输出情况,如果有示波器可观察波形。
估计是可控硅触发角度调整不当,需重新调整。
回复
5楼
空气电加热器在工业和民用中都有着广泛的应用。现在我国的空气电加热器的型号,无论是在材质功率还是加热性能上都有所不同。那么,空气电加热器应怎样保持它的良好性能呢。下面就跟随小编来一起学习吧。
1.增大空气电加热器的气体入口流速,能够加强空气加热器对流换热,而降低了空气加热器内电热元件表面温度,不仅有利于延长空气电加热器电热元件的使用寿命,而且使得空气电加热器散热损失减小,因而空气换热器的效率提高了,但速度如果过大,使得压力损失陡增,这将不利于加热效率的提高。
2.若其它条件不变,改变表面负荷,空气加热器中电热元件的壁温将呈直线变化,如果表面负荷增大,电热元件的壁温将增大,这将降低空气加热器中电热元件的使用寿命,但是如果表面负荷过小,壁温过低,空气加热器换热器的效率又降低了,所以空气加热器中电热元件的表面负荷的选择比较重要。
3.空气加热器中空气终温T2提高时,由于空气粘性增加,气体雷诺数减小,使得对流换热强度降低,空气加热器中电热元件的表面温度同时上升,使得散热损失增加,从而降低了换热器的效率。当T2提高过大时,电热元件表面的温度亦会大大升高,致使一般电热元件无法承受,故T2的增加通常受到空气加热器中电热元件材料耐热性能的限制。
我们在使用空气电加热器的时候也要进行定期的清洗,只有这样才能保证灰尘和水垢不会影响加热效果,同时加热器的性能也会得到很好的保持。
盐城金隆化纤机械有限公司专业从事涤纶、丙纶、维尼纶、聚脂切片、纺粘无纺布等化纤设备,BOPP 薄膜业辅助设备,电加热设备及水处理设备的设计与制造。
回复