谁能帮忙提供电线电缆用线标准
cjl452026
cjl452026 Lv.2
2008年08月02日 18:10:07
只看楼主

帮忙提供各种电线电缆的选用标准,如10KV电源线,用户电源进线的型号,还有电视,电话,网络用线的选用标准,是否有这种书买?十分感谢

帮忙提供各种电线电缆的选用标准,如10KV电源线,用户电源进线的型号,还有电视,电话,网络用线的选用标准,是否有这种书买?十分感谢
免费打赏
yange009
2008年08月02日 22:11:26
2楼
YJV, YJV22交联聚乙烯绝缘电缆载流量表
导线截面积(平方毫米) 空气中敷设时载流量(安培) 土壤中敷设时载流量(安培) 空气开关(安培)-对应空气中敷设
95.0 286.0 225.0 ≤250
120.0 325.0 256.0 ≤300
150.0 375.0 290.0 ≤330
185.0 433.0 325.0 ≤400
240.0 518.0 375.0 ≤500
300.0 578.0 423.0 ≤530
空气温度:35度 土壤温度:30度

VV, VV22聚氯乙烯绝缘电缆载流量表
导线截面积(平方毫米) 空气中敷设时载流量(安培) 土壤中敷设时载流量(安培) 空气开关(安培)-对应空气中敷设
95.0 224.0 183.0 ≤200
120.0 259.0 208.0 ≤230
150.0 300.0 236.0 ≤270
185.0 342.0 265.0 ≤300
240.0 404.0 305.0 ≤400
300.0 467.0 344.0 ≤450
空气温度:35度 土壤温度:30度
注: 用双拼电缆时两根电缆的截面积一定要相同, 考虑到散热, 载流量系数取0.8.

ZRBV(V), ZRBV(V)R(105℃)阻燃铜芯塑料线载流量表
导线截面积(平方毫米) 穿管敷设时载流量(安培) 空气中敷设时载流量(安培) 断路器(安培)-对应穿管敷设
1.5 16.0 10.0
2.5 22.0 20.0
4.0 27.0 25.0
6.0 37.0 32.0
10.0 51.0 40.0/50.0
16.0 67.0 63.0
25.0 89.0 80.0
35.0 107.0 100.0
50.0 206.0
70.0 264.0
95.0 321.0
120.0 372.0
环境温度:35度 空气温度:35度
回复
cjl452026
2008年08月02日 22:25:33
3楼
非常感谢!!!
回复
yange009
2008年08月03日 14:24:50
4楼
不客气:lol :lol
回复

相关推荐