请教全密封变压器是否可以不装瓦斯保护
zhu118
zhu118 Lv.2
2008年08月02日 01:22:47
来自于变压器
只看楼主

S11-M型1000KVA全密封油变,高压侧装的负荷开关,设计院的人说全密封的油变,装瓦斯保护没有意义,但本人想即使是全密封也可能发生内部故障,怎么能不装瓦斯保护呢?寻求大家支持!另外,负荷开关柜能否实现轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸的功能呢,是不是要加装电操机构和警告系统,那样的话是不是还要增加TV柜取操作电源啊?

S11-M型1000KVA全密封油变,高压侧装的负荷开关,设计院的人说全密封的油变,装瓦斯保护没有意义,但本人想即使是全密封也可能发生内部故障,怎么能不装瓦斯保护呢?寻求大家支持!
另外,负荷开关柜能否实现轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸的功能呢,是不是要加装电操机构和警告系统,那样的话是不是还要增加TV柜取操作电源啊?
hkgd8848
2008年08月02日 09:50:57
2楼
1000这么小的容量,装瓦斯保护比较浪费,平时用不上,到用的时候估计已经坏了,不如省点钱,故障的时候直接换台变压器算了,可以减少很多平时的维护工作量。
回复
lingxuct
2008年08月02日 11:18:21
3楼
S11-M-1000变压器本身就没有瓦斯继电器可装的位置,你想装也没办法装的。
1000的变压器已经在规范规定的800以上了,需要在高压侧有非电量保护,全密封变压器有温度、压力的非电量接点输出的,它替代了原来的瓦斯保护。但在高压侧只装负荷开关,没有断路器,无法做到非电量保护,不符合规范要求。
回复
mangokang1
2009年10月23日 16:23:17
4楼
全密封油浸式变压器有瓦斯保护,我刚刚问的变压器厂
回复
xzz1975
2010年12月20日 11:32:17
5楼
说得对,有瓦斯保护
回复
zyz8438
2010年12月20日 11:35:19
6楼
严格按照规范走,不会出错,没有责任!:lol
回复
lingxuct
2010年12月20日 13:32:42
7楼

有瓦斯保护?那么就有呼吸管道口,还需要装硅胶(防潮),这样就不是“全密封”了!!!
回复
lwq127227
2010年12月20日 13:40:02
8楼
2010年12月20日 14:30:16
9楼
全密封油浸式变压器,虽然没有呼吸器和油枕,但同样需要按照规范安装压力释放阀、信号温度计、气体继电器(瓦斯继电器)的。
回复
lingxuct
2010年12月20日 17:25:57
10楼

全密封变压器已经说明没有瓦斯继电器,还哪来的“气体继电器”?

800KVA及以上容量的变压器,规范要求有“非电量”保护,全密封变压器的非电量保护就是压力泄放(阀)和温度保护,高压侧应有“电动跳闸机构”,如果负荷开关没有电动跳闸功能,就不符合规范要求了。
回复
zyz8438
2010年12月20日 17:36:41
11楼
全密封变压器与安装瓦斯继电器并不冲突!瓦斯继电器并不一定非要安装在去储油柜的油管处,直接安装在变压器油箱的端盖上就可以了!
回复