标高93米的冷水系统水泵出水压力1.25MPA算高吗
lws127
Lv.2
2008年07月31日 21:49:59
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
这个系统是异程式立管.高93米,水泵扬程37米,出水压力1.25MPA,请问各位老兄高吗,你们是怎么算的[ 本帖最后由 lws127 于 2008-8-1 13:32 编辑 ]
这个系统是异程式立管.高93米,水泵扬程37米,出水压力1.25MPA,请问各位老兄高吗,你们是怎么算的
[
本帖最后由 lws127 于 2008-8-1 13:32 编辑
]
免费打赏
chinalnkydlzc
2008年08月01日 09:53:29
2楼
一点都不高,你的定压在那里!
回复
lws127
2008年08月01日 10:52:56
3楼
膨胀水箱是在最高点
回复
cake_02
2008年08月01日 11:57:02
4楼
为了防止设备超压,循环水泵放在了冷机出水侧。定压点在水泵吸入口。PG=(93+0.5+1+30)/100=1.245MPa
[
本帖最后由 cake_02 于 2008-8-1 13:09 编辑
]
回复
bj5945
2008年08月01日 16:16:41
5楼
很好,不算高。对冷水机组来讲低于1.6MPa的工作压力一般都没有问题。不过最好定货时能说明工作压力。如果觉的运行压力有点高,可以把水泵设在水机的出水管段上。这样水机的承压就降下来了。:P
回复
相关推荐
常用超纯水水处理系统工艺流程图
纯水系统
2024-05-13 17:27:17
中央空调水系统的设计知识(简明版)
中央空调
2024-04-30 13:31:57
水处理系统液位计的选型
环保厂商和产品
2024-04-29 08:12:32
户式(别墅)中央空调水系统安装与调试
中央空调
2024-04-03 11:42:15
中央空调氟系统和水系统全攻略大全
制冷技术
2024-03-27 10:52:03
中央空调水系统管理与施工作业
制冷技术
2024-03-27 10:51:22
中央空调水系统输配系统简介
中央空调
2024-02-28 13:25:09
水价值的系统发现和全面实现
水利工程资料库
2024-02-28 13:20:46
中央空调水系统冷热水管道的制式选择要注意什么?
中央空调
2024-02-20 14:25:29
空调风系统、水系统平衡调适程序
洁净空调系统
2024-02-05 11:01:24
消防水系统的几类压力术语,学习了!
建筑消防给水
2024-01-24 11:05:41
冷冻水系统常见设计、安装问题及对策
制冷技术
2024-01-17 16:51:10
住宅室内给水排水系统工程工艺节点图文解说
建筑给排水
2024-01-12 14:58:20
某超高层既有建筑消防水灭火系统装修改造案例参考
建筑消防给水
2024-01-08 16:33:50
浅谈污泥水处理系统组成
污泥处理
2024-01-07 07:23:37
简单明了,空调冷冻水系统的组成分类与设计介绍
暖通资料库
2024-01-05 11:22:38
纯水水处理系统工艺流程图
纯水系统
2023-12-29 10:14:49
中央空调水系统与风机盘管/风柜清洗参考
中央空调
2023-12-04 11:54:57
园区污水处理专题:工业园区水环境系统全流程管控优化研究
市政给排水
2023-12-04 11:25:18
停运!湖南株洲工业水偷排导致污水厂系统瘫痪【建议收藏】
市政给排水
2023-11-30 11:28:07
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开