标高93米的冷水系统水泵出水压力1.25MPA算高吗
lws127
lws127 Lv.2
2008年07月31日 21:49:59
来自于中央空调
只看楼主

这个系统是异程式立管.高93米,水泵扬程37米,出水压力1.25MPA,请问各位老兄高吗,你们是怎么算的[ 本帖最后由 lws127 于 2008-8-1 13:32 编辑 ]

这个系统是异程式立管.高93米,水泵扬程37米,出水压力1.25MPA,请问各位老兄高吗,你们是怎么算的

[ 本帖最后由 lws127 于 2008-8-1 13:32 编辑 ]
免费打赏
chinalnkydlzc
2008年08月01日 09:53:29
2楼
一点都不高,你的定压在那里!
回复
lws127
2008年08月01日 10:52:56
3楼
膨胀水箱是在最高点
回复
cake_02
2008年08月01日 11:57:02
4楼
为了防止设备超压,循环水泵放在了冷机出水侧。定压点在水泵吸入口。PG=(93+0.5+1+30)/100=1.245MPa

[ 本帖最后由 cake_02 于 2008-8-1 13:09 编辑 ]
回复
bj5945
2008年08月01日 16:16:41
5楼
很好,不算高。对冷水机组来讲低于1.6MPa的工作压力一般都没有问题。不过最好定货时能说明工作压力。如果觉的运行压力有点高,可以把水泵设在水机的出水管段上。这样水机的承压就降下来了。:P
回复

相关推荐