我刚刚接触实际的外网工程,没有经验,请各位专家指教。
是否可以采用多层的资用压力来设计机房水泵,然后在每个高层建筑地下室另设二次水泵进行加压,或者采用两套管网系统,前提是只有一个机房可用。
迷茫中,请大家帮忙出个主意,并说明利弊
回复
3楼
首先明确你的整个系统分区情况及所采用系统供热型式。根据分区规划外网。
回复
4楼
整个小区较大,内部又分为5个区,供热系统初步方案地源热泵+地暖系统,如何规划外网,还请详细说明,请注意我的问题,如何解决既有多层又有高层的情况
回复
5楼
请问你的多层高层的面积各是多少?高层中超过多层的面积有多少?所占比例有多少?如果高层的面积占的多的话,最好设两套管网.
回复
6楼
高层多高?
看是否需要分区
地暖工作压力不应超过0.8MPa
一般可以作到60~65米不需要分区
如果不需分区
就简单了
一个系统,满足最高的
如果需要分区
同意5#楼朋友的说法
回复
7楼
还是稳妥点,上换热吧
回复
8楼
小弟外出了几天,没有及时关注自己的帖子,首先感谢各位的帮忙。
回复
9楼
小区内最高建筑物18层,一二层商业,3-18层为娱乐宾馆,估计层高在70m以内
你提到0.8MPa的压力,应该是8个大气压,应对于约80m的水柱高度,我这个情况是不是也不用分区
另外我高层面积10多万平,约占总面积的1/3,这种情况下还需要设置两套管网吗?
请大家帮忙分析
回复
10楼
象你这种小区,既有多层又有高层,不如分区好.多层为低区,高层上部为高区.两套管网.
这样对管材\管件等设备承压要求因分区不同而采用的不同
可节省造价,运行管理也方便
回复
11楼
有道理,不知其它人还有什么高见,不管怎样,谢谢你的指教