请教废气处理风量的问题.泵站为全封闭地下结构。考虑用离子除臭设备处理废气
szly1983
szly1983 Lv.4
2008年07月30日 17:15:27
来自于大气治理
只看楼主

大家好,我是做给排水,现在做个泵站,泵站为全封闭地下结构。考虑用离子除臭设备处理废气,每小时换气15次,请教下这样的话怎么算处理风量?泵站内部体积大概550立方米。还有就风管要多大,怎么算的?风的一般流速是多大的?外行问的问题,大家多帮忙:) 不胜感激

大家好,我是做给排水,现在做个泵站,泵站为全封闭地下结构。考虑用离子除臭设备处理废气,每小时换气15次,请教下这样的话怎么算处理风量?泵站内部体积大概550立方米。
还有就风管要多大,怎么算的?风的一般流速是多大的?外行问的问题,大家多帮忙:)
不胜感激
szly1983
2008年07月30日 17:18:45
2楼
有做离子除臭设备也可联系我,杭州的。
kongxj@vip.qq.com:)
回复
zhyg123@co163
2008年07月31日 09:29:15
3楼
换气次数不需要那么多
回复
szly1983
2008年07月31日 10:51:19
4楼
那一般多少次?:) :) :) :)
回复
szly1983
2008年08月01日 11:09:29
5楼
版主呢,出来帮帮我啊!!
回复
pxp_ren
2008年08月01日 12:09:09
6楼
风量这么算吧:15×550=8250m3/h
排风系统风管流速一般干管6~14m/s
,选12左右吧
风量、风俗知道了,就知道管子大小了
回复
szly1983
2008年08月01日 15:53:42
7楼
多谢了,看来风速和水流速度差别还是蛮大的,:lol 多谢楼上的。
回复
qqhaichao
2008年08月04日 14:32:06
8楼
离子除臭设备主要应用于那些地方
回复
shjchen
2010年07月29日 09:48:58
9楼
了解一下:handshake
回复
119119
2010年08月23日 17:18:26
10楼
刚刚接触离子除臭,上来学习一下。
回复
king6558887
2010年09月06日 09:40:37
11楼
泵站体积、换气次数都知道了,风量不就知道了嘛,查一下通风设计手册,确定管内风速,风管的尺寸就可以算出来了啊,看你给的数据,泵站蛮大的啊,处理水量应该也不小吧,哈哈