各位高手,两个变压器高压侧是两路高压,低压侧零线地线能否共用
各位高手,两个变压器高压侧是两路高压,低压侧零线地线能否共用
2楼
在线的高手给个说法吧,先谢谢了
回复
3楼
我门这里的可以因为涉及到变压器都必须由供电局安装使用方都无权过问.,不过要看你门那里供电局的意见啊!
回复
4楼
如果变压器高压侧是同一线路供电,低压侧相等于并列运行,应当是可行的;
如果变压器高压侧是不同线路供电,低压侧相坚决不可以共用零线;
回复
5楼
由变压器的N端子各引一条pe线,与接地装置可靠链接,
然后由N端子各引各自的N线,简单、可靠,不必自找麻烦
回复
6楼
不可以共用零线,没必要共用地线。
回复