关于一道07年案例题的疑问
weizhihua1980
2008年07月29日 22:05:20
只看楼主

本人对07年案例22题的答案不明白原题是这样的“NO 22 某宾馆采用全日集中热水供应系统,其设计依据如下:旅客600人、员工80 人,其60℃热水定额分别为150L/人.d 和50L/人.d。使用热水的器具如下表。热媒为高温热水,经半即热式水加热器制备热水。其热媒进出口温度tmc、tm2和被加热水进出口温度tc、t2如下。上端tmc=90℃、t2=55℃。下端tm2=60℃、tc=10℃。热水密度均按Pr=0.983kg/L 计。热损系数Cr=1.1。水垢影响系

本人对07年案例22题的答案不明白
原题是这样的“NO 22 某宾馆采用全日集中热水供应系统,其设计依据如下:旅客600人、员
工80 人,其60℃热水定额分别为150L/人.d 和50L/人.d。使用热水的器具如
下表。热媒为高温热水,经半即热式水加热器制备热水。其热媒进出口温度tmc、
tm2和被加热水进出口温度tc、t2如下。上端tmc=90℃、t2=55℃。下端tm2=60
℃、tc=10℃。热水密度均按Pr=0.983kg/L 计。热损系数Cr=1.1。水垢影响系
数î=0.8。水加热器传热系数K=1800w/m2℃。选用水加热面积赫Fjr 正确值最
接近下列何项?
器具 洗脸盆(混合水嘴) 浴盆(混合水嘴) 洗涤盆 淋浴器
数量 450 个 300 个 30 个 20 个
A Fjr=44.1m2 B Fjr=17.86m2 C Fjr=78m2 D Fjr=15.8m2”

答案这样:
根据全日制供水公式计算,小时耗热量Qh=981795w
计算温度差为(90+55)/2-(10+55)/2=40
半即热式加热面积Fjr=18.75
先不说原题是否有答案,作者给出的解题思路,本人有不明之处:小时耗热量Qh=981795w,仅是宾馆客人的热水小时供热量,为何没有将工作人员算入?其二,温度差为(90+55)/2-(10+55)/2=40的计算方法是半容积热水器的温差计算方法,而不是半即热式水加热器温差的计算方法。本人在此请教高手给解疑,多谢了
免费打赏
zrw_hunter
2008年08月02日 21:05:26
12楼
我明白了,,,,就是这个意思!!!
看规范 5.1.1 及表5.1.1 的注解里,才醒悟过来,这里给定的热水当量对应计算温度应当是60度。。。
但是,这里毕竟少了一些显性环节,不是非常熟悉,不是常常做这一行的,对于这个计算温度就是不知道。因为在3.1.14中没有显性声明。

一个字“ ”!!!!!!!!!!!

[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2008-8-2 21:18 编辑 ]
回复
zrw_hunter
2008年08月02日 22:49:45
13楼

==============================================================
稍稍有点问题,这里的按秒流量设计,实际上是一种“能力设计”,与每天真正实际使用的情况并不一样。计算是要求按“能力”而来的。
回复
zhanghaijun760209
2008年08月03日 08:17:51
14楼
1.不管是半即热式还是容积式加热器或半容积式加热器的加热面积都要满足设计秒流量耗热量,只是容积式加热器或半容积式加热器有调节热水箱所以加热器供热量可以小于设计秒流量耗热量,
2.半即热式水加热器因为没有调节热水箱只能靠本身提供所以要按设计秒流量耗热量(实际运行的时候到不一定时时刻刻都是这么大,但是要按最大的考虑),
3.其实跟水厂一次泵和二次泵差不多,有水塌和没有水塌不一样但是一天总水量是一样的
回复
chinagpszx
2008年08月03日 09:34:36
15楼

学习,对此题有进一步的认识了。这道考题你出的吧?呵呵。。
回复
weizhihua1980
2008年08月03日 18:02:49
16楼
恕我愚钝,再问各位
耗热量与热水计算温度有直接的关系,同一用水量不同的计算温度,算出的耗热量是不同的;那么请问你是怎么知道用当量计算的秒流量是采用60度呢?5.1.1说的计算温度为60度不是对应于表格中的用水额度的吗?
回复
zebra518
2008年08月03日 20:31:52
17楼
:victory: 明白了
回复
zebra518
2008年08月03日 20:32:42
18楼
:victory: 我明白了
回复
wangdanhu
2008年08月06日 15:51:03
19楼


看过大家的理解和计算后,感觉还是没有太明白:
(1) 热媒与被加热水的计算温度差Δtj=(Δtmax-Δtmin)/ln(Δtmax/Δtmin)=[(90-10)-(90-55)]/ln(80/35)=54.43 (参见设计手册第二版,P383),(但是您算出来的温度差是42.1),这样继续算出的结果是:Fjr=(1.1*2428334.39)/(0.8*1800*54.43)=34.08m2,与实际的答案不符。
(2) 我觉得做这道题目之前应该把这么几个概念搞清楚:设计小时耗热量(Qh)、设计小时热水量(Qr)、热媒耗量(G)、设计小时供热量(Qg)、制备热水所需的热量(Qz),所用符号均以教材《建筑给水排水工程》(第5版)为据。题目所要求解的半即热式水加热器的加热面积Fjr应该按照教材公式8.3.12(P253,第5版)或者规范公式5.4.6(P93)来计算,公式中用到的均是Qz,其中,规范中说Qz——制备热水所需的热量;教材中说Qz——制备热水所需的热量,可按设计小时耗热量计算。
(3) 在规范的P91和教材的P252:“半即热式、快速式水加热器及其他无贮热容积的水加热设备的供热量按设计秒流量计算”,这里所说的供热量(Qg)应该不是求解Fjr时所用的制备热水所需的热量(Qz)??
(4) 如果按照教材所说:Qz——制备热水所需的热量,可按设计小时耗热量计算(P253),那么,按照教材公式8.2.1(P245)或规范公式5.3.1-1(P89),计算设计小时耗热量(不含员工)Qh=[4.58*600*150*4187*(60-10)*0.983]/86400=981794.8 W,即Qz=981794.8 W,则有Fjr=(1.1*981794.8)/(0.8*1800*54.43)=13.78m2,结果也没有对应的答案。
回复
six
2008年08月21日 21:52:46
20楼
顶一下,这个对数温差确实搞得人晕!
回复
某日某月
2008年08月22日 16:33:35
21楼
半即热式水加热器计算温度差看课本(第五版)221页的半即热式水加热器构造示意图就明白了,此题的Δtmax=60-10=50 Δtmin=90-55=35 Δtj=(Δtmax-Δtmin)/ln(Δtmax/Δtmin)=(50-35)/ln(50/35)=44.1.
我的问题还是前面16#所提到的"怎么知道用当量计算出来的热水秒流量的温度是60度呢?"12#的说法有点勉强.
回复

相关推荐

APP内打开