关于一道07年案例题的疑问
weizhihua1980
2008年07月29日 22:05:20
只看楼主

本人对07年案例22题的答案不明白原题是这样的“NO 22 某宾馆采用全日集中热水供应系统,其设计依据如下:旅客600人、员工80 人,其60℃热水定额分别为150L/人.d 和50L/人.d。使用热水的器具如下表。热媒为高温热水,经半即热式水加热器制备热水。其热媒进出口温度tmc、tm2和被加热水进出口温度tc、t2如下。上端tmc=90℃、t2=55℃。下端tm2=60℃、tc=10℃。热水密度均按Pr=0.983kg/L 计。热损系数Cr=1.1。水垢影响系

本人对07年案例22题的答案不明白
原题是这样的“NO 22 某宾馆采用全日集中热水供应系统,其设计依据如下:旅客600人、员
工80 人,其60℃热水定额分别为150L/人.d 和50L/人.d。使用热水的器具如
下表。热媒为高温热水,经半即热式水加热器制备热水。其热媒进出口温度tmc、
tm2和被加热水进出口温度tc、t2如下。上端tmc=90℃、t2=55℃。下端tm2=60
℃、tc=10℃。热水密度均按Pr=0.983kg/L 计。热损系数Cr=1.1。水垢影响系
数î=0.8。水加热器传热系数K=1800w/m2℃。选用水加热面积赫Fjr 正确值最
接近下列何项?
器具 洗脸盆(混合水嘴) 浴盆(混合水嘴) 洗涤盆 淋浴器
数量 450 个 300 个 30 个 20 个
A Fjr=44.1m2 B Fjr=17.86m2 C Fjr=78m2 D Fjr=15.8m2”

答案这样:
根据全日制供水公式计算,小时耗热量Qh=981795w
计算温度差为(90+55)/2-(10+55)/2=40
半即热式加热面积Fjr=18.75
先不说原题是否有答案,作者给出的解题思路,本人有不明之处:小时耗热量Qh=981795w,仅是宾馆客人的热水小时供热量,为何没有将工作人员算入?其二,温度差为(90+55)/2-(10+55)/2=40的计算方法是半容积热水器的温差计算方法,而不是半即热式水加热器温差的计算方法。本人在此请教高手给解疑,多谢了
免费打赏
rock808
2008年08月23日 23:32:33
22楼
引用wangdanhu:
(4) 如果按照教材所说:Qz——制备热水所需的热量,可按设计小时耗热量计算(P253),那么,按照教材公式8.2.1(P245)或规范公式5.3.1-1(P89),计算设计小时耗热量(不含员工)Qh=[4.58*600*150*4187*(60-10)*0.983]/86400=981794.8 W,即Qz=981794.8 W,则有Fjr=(1.1*981794.8)/(0.8*1800*54.43)=13.78m2,结果也没有对应的答案。
我也是这样认为的
回复
rock808
2008年08月23日 23:35:18
23楼
另外:2#
Q=qxcxρxT=11.8x0.982x4187x(60-10)=2428334.39W
是哪里的公式?
回复
rock808
2008年08月23日 23:38:54
24楼



请问是哪本书上说是按照设计小时供热量的呢?
回复
hyqok
2008年08月29日 13:27:24
25楼
对数温差计算,其实有一个通用的好记的计算方法
就是分别将热媒和被加热水的温度中的高值减高值,低值减低值,然后比较这两个数据间哪个最大就是Δtmax,哪个小就是Δtmin。然后再按公式计算:victory:
回复
qiuhongru
2009年03月15日 03:12:34
26楼
对数温差的问题,很多给排水设计手册,教材均有误。要真正搞清楚换热器的温差问题,要看传热学的相关章节。
回复
mukangxiu
2011年09月21日 09:19:31
27楼
回复