只看楼主

本人对07年案例22题的答案不明白原题是这样的“NO 22 某宾馆采用全日集中热水供应系统,其设计依据如下:旅客600人、员工80 人,其60℃热水定额分别为150L/人.d 和50L/人.d。使用热水的器具如下表。热媒为高温热水,经半即热式水加热器制备热水。其热媒进出口温度tmc、tm2和被加热水进出口温度tc、t2如下。上端tmc=90℃、t2=55℃。下端tm2=60℃、tc=10℃。热水密度均按Pr=0.983kg/L 计。热损系数Cr=1.1。水垢影响系

本人对07年案例22题的答案不明白
原题是这样的“NO 22 某宾馆采用全日集中热水供应系统,其设计依据如下:旅客600人、员
工80 人,其60℃热水定额分别为150L/人.d 和50L/人.d。使用热水的器具如
下表。热媒为高温热水,经半即热式水加热器制备热水。其热媒进出口温度tmc、
tm2和被加热水进出口温度tc、t2如下。上端tmc=90℃、t2=55℃。下端tm2=60
℃、tc=10℃。热水密度均按Pr=0.983kg/L 计。热损系数Cr=1.1。水垢影响系
数î=0.8。水加热器传热系数K=1800w/m2℃。选用水加热面积赫Fjr 正确值最
接近下列何项?
器具 洗脸盆(混合水嘴) 浴盆(混合水嘴) 洗涤盆 淋浴器
数量 450 个 300 个 30 个 20 个
A Fjr=44.1m2 B Fjr=17.86m2 C Fjr=78m2 D Fjr=15.8m2”

答案这样:
根据全日制供水公式计算,小时耗热量Qh=981795w
计算温度差为(90+55)/2-(10+55)/2=40
半即热式加热面积Fjr=18.75
先不说原题是否有答案,作者给出的解题思路,本人有不明之处:小时耗热量Qh=981795w,仅是宾馆客人的热水小时供热量,为何没有将工作人员算入?其二,温度差为(90+55)/2-(10+55)/2=40的计算方法是半容积热水器的温差计算方法,而不是半即热式水加热器温差的计算方法。本人在此请教高手给解疑,多谢了
免费打赏
zhanghaijun760209
2008年07月30日 12:20:03
2楼
由于是半即热式水加热器所以加热设备的供热量按设计秒流量计算.
N=450x0.5+300x1.0+30x0.7+20x0.5=556,根据规范3.6.5求出热水设计秒流量q=11.8,然后求出供热量Q=qxcxρxT=11.8x0.982x4187x(60-10)=2428334.39W,求出对数平均温差=42.1℃最后根据5.4.6条求出加热面积=44.1
回复
hxhlyh
2008年07月31日 15:11:13
3楼
先帮我到论坛消防给水版顶我的贴,按你的意见发帖,我再答题!( http://bbs.co.163.com/content/0_1132821_1.html
回复
weizhihua1980
2008年07月31日 19:01:22
4楼
多谢2#的答复,可以看出,您对规范的理解很深刻。现在有点懂了,只是如果本题如果是用容积式加热器,小时耗热量又是多少呢?烦劳再帮忙。
回复
zhanghaijun760209
2008年07月31日 21:19:56
5楼
1.容积式加热器按规范5.3.3求出容积式加热器设计小时供热量
2.半容积式加热器设计小时供热量按设计小时耗热量取.
回复
weizhihua1980
2008年07月31日 21:36:21
6楼
没错,我的意思是像这题,在计算小时耗热量时是否将员工用的热水计入?谢谢!
回复
zhanghaijun760209
2008年08月01日 07:35:41
7楼
要将员工用的热水计入(按平均小时耗热量计算即K=1)除非题目没有给出员工热水用量
回复
gdgpzhangyong
2008年08月01日 14:24:26
8楼
很多书上对QZ的采用说是按照设计小时供热量,
我比较认同2#的解答,但是《Q=qxcxρxT=11.8x0.982x4187x(60-10)=2428334.39W》
你这里的T采用有误应该是55-10,再看题目,被加热水的终温是55度
回复
zhanghaijun760209
2008年08月02日 15:21:41
9楼
被加热水的终温是55度这个条件与求设计小时供热量没有什么关系,仅仅与设计小时热水量有关即根据规范5.3.2条求出不是60度的热水量(但是总的热量是一样的)
回复
gdgpzhangyong
2008年08月02日 16:53:04
10楼
呵。。不好意思我看错了你采用的公式Q=qxcxρxT=11.8x0.982x4187x(60-10)
是对的
如果采用规范上的那个公司来反求才是用55

我们在骂骂去年的题目变态之外,也佩服确实出题人花了心思的
回复
zrw_hunter
2008年08月02日 20:44:04
11楼
我没理解两们的意思。这题目按秒流量计算倒是豁然开朗,但是,当时看那个给水当量表时,有个疑问,下面的注里面提到“表中括弧里的数值系在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用。”比如,浴盆后面的括号里是1.00,这在单独计算热水时可以取它。但是,当时就有个疑问,这个当量也好,流量也好,对应的温度是什么??就是“纯热水”,表示混合以前的量, 它与加热器的出水温度相关,如果每个出水温度不同,这对于热量计算就失去比较的意义。
所以,我想请教几位:难道这个当量表中的括号后的当量,如果是单独计算热水,则是对应(或换算成)60度吗?如果是这样,那确实是应该以60代入。
如果不是这样,好像不应该代入60度
烦请解答。