:) 施工现场遇到一个室内管道与室外管道连接的问题,特向各位求教室内消防热镀锌钢管(DN150)出墙1米5,然后压槽(相当于预留的卡箍连接)室外消防球墨铸铁管(DN150)现在室内管道和室外管道肯定要采取法兰连接,但现在实际情况在这里,室内部分预留的是压槽,而不是法兰片。请问各位这种情况如何处理?需要增加什么样的管件吗?补充一下:室内部分的施工单位和室外的不是一家。谢谢!非常感谢!
施工现场遇到一个室内管道与室外管道连接的问题,特向各位求教
室内消防热镀锌钢管(DN150)出墙1米5,然后压槽(相当于预留的卡箍连接)
室外消防球墨铸铁管(DN150)
现在室内管道和室外管道肯定要采取法兰连接,但现在实际情况在这里,室内部分预留的是压槽,而不是法兰片。
请问各位这种情况如何处理?需要增加什么样的管件吗?
补充一下:室内部分的施工单位和室外的不是一家。
谢谢!
非常感谢!