施工现场遇到的问题,请教各位
unbreakablebrian
2008年07月29日 15:03:18
只看楼主

:) 施工现场遇到一个室内管道与室外管道连接的问题,特向各位求教室内消防热镀锌钢管(DN150)出墙1米5,然后压槽(相当于预留的卡箍连接)室外消防球墨铸铁管(DN150)现在室内管道和室外管道肯定要采取法兰连接,但现在实际情况在这里,室内部分预留的是压槽,而不是法兰片。请问各位这种情况如何处理?需要增加什么样的管件吗?补充一下:室内部分的施工单位和室外的不是一家。谢谢!非常感谢!

:)
施工现场遇到一个室内管道与室外管道连接的问题,特向各位求教
室内消防热镀锌钢管(DN150)出墙1米5,然后压槽(相当于预留的卡箍连接)
室外消防球墨铸铁管(DN150)
现在室内管道和室外管道肯定要采取法兰连接,但现在实际情况在这里,室内部分预留的是压槽,而不是法兰片。
请问各位这种情况如何处理?需要增加什么样的管件吗?
补充一下:室内部分的施工单位和室外的不是一家。
谢谢!
非常感谢!
免费打赏
jiutianbiaofeng
2008年08月01日 20:24:52
2楼
在出墙1M的压槽管上加个沟槽法兰不就行了吗?
回复
水往上流
2008年08月02日 21:16:48
3楼
这样的问题还是去问老施工员吧,接一个转换接头就万事大吉了呀
回复
dashidan
2008年08月03日 10:40:22
4楼
同意2楼说法,要么把原有的室内的沟槽割掉,直接焊接上法兰!
回复
unbreakablebrian
2008年08月12日 20:01:01
5楼
非常感谢
我也觉得应该向老施工员请教
回复
songzhiping501
2008年11月02日 13:38:16
6楼
接个压槽法兰不就行了!
回复
huvv929
2008年11月02日 20:26:34
7楼
法兰连接不能埋地,用套袖连接,北京施工工艺上有
回复

相关推荐