关于变压器的选择,请指教!
hupo06
hupo06 Lv.2
2008年07月29日 13:05:01
来自于变压器
只看楼主

看见大家都在说变压器的容量要预留70%-75%。现在有路灯39盏。每盏650W.那么0.65*39/0.7=36.2kv,选30KVA的变压器,这样算,对吗?

看见大家都在说变压器的容量要预留70%-75%。现在有路灯39盏。每盏650W.
那么0.65*39/0.7=36.2kv,选30KVA的变压器,这样算,对吗?
免费打赏
zzhspeed
2008年07月29日 17:17:58
2楼
设计时负载率建议在85%,在第三版工业与民用配电设计手册上有这句话。没有70%-75%的说法
回复

相关推荐

APP内打开