给水罐制冷,6P的压缩机要配多大的蒸发器
shuangli-420
2008年07月29日 13:03:54
只看楼主

我要给一个2.5吨的保温水罐降温(从常温降到10-20度之间),用6p的压缩机制冷要选用多大的蒸发器呢!要是盘管的话,要盘多大面积。请各位大侠给支个招!急、、、、在下先谢了。

我要给一个2.5吨的保温水罐降温(从常温降到10-20度之间),用6p的压缩机制冷要选用多大的蒸发器呢!要是盘管的话,要盘多大面积。请各位大侠给支个招!急、、、、在下先谢了。
免费打赏
cclzkt
2008年07月29日 18:10:07
2楼
配1.5P的钛桶4个串联就可以了。但是我认为这个配6P的压缩机有点大。配三P 的高温工况的压缩机和两个1.5P的钛桶就可以了。顶吧
回复
nitsu
2008年07月31日 11:50:22
3楼
楼主的选配有楼主的道理,因为选型时必须满足降温时间的要求!
蒸发器最好是选用壳管或板换,价格不高,成品质量有保证,省心省力!
回复

相关推荐