前室正压送风压力问题
lqh4012
lqh4012 Lv.2
2008年07月28日 22:10:00
来自于通风排烟
只看楼主

我刚做了个12层底商的住宅,消防电梯前室正压送风,送风竖井40.5米长,前室风口为630x800的我选的正压送风机的压力为787Pa,审图的时候说压力太大,开不了门,让我校核压力.请问各位高手,正压送风的压力一般是怎么计算的,送风竖井单位阻力一般是多少呢???

我刚做了个12层底商的住宅,消防电梯前室正压送风,送风竖井40.5米长,
前室风口为630x800的
我选的正压送风机的压力为787Pa,审图的时候说压力太大,开不了门,
让我校核压力.
请问各位高手,正压送风的压力一般是怎么计算的,
送风竖井单位阻力一般是多少呢???
maxzhs
2008年07月29日 11:18:20
2楼
楼主的风机是怎么选出来的呢??按照高规表8.3.2-3,20层以下的消防电梯前室送风量15000~20000m^3/h,大致压力200到300Pa么就差不多了吧....我觉得选个SWF(A)-I-8就行了嘛,风量18636,风压382Pa...
回复
zhijiaoqiong
2011年06月15日 15:56:14
3楼
我也正在为正压送风的风压计算纠结着,麻烦能把详细的计算步骤写一些吗?谢谢。
一般建筑风道的摩阻为2~3Pa/米,但前室的余压为30Pa,压力是不是等于40.5*2.5+30*层数+局部阻力,假如是楼梯是不是40.5*2.5+50+局部阻力。等待高手答复,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开