配电室电缆支架的接地做法,请多指教。
alian226
alian226 Lv.7
2008年07月28日 18:31:34
来自于工地图片
只看楼主

配电室电缆支架的接地做法,请多指教。

配电室电缆支架的接地做法,请多指教。 PIC_0054.JPG

PIC_0054.JPG

免费打赏
爱芳的日子
2008年08月16日 03:04:10
2楼
电缆沟吗?怎么给我的第一感觉像是密道!!!:lol
回复
linguoming2007
2008年08月16日 15:50:35
3楼
希望你完工之后再照几张上来,哪就更好啦。
回复
cdf1982
2008年08月19日 21:55:02
4楼
电缆支架好像有点短啊!
回复
liuchong_5hao
2008年08月28日 14:03:24
5楼
托臂长度应该达到沟宽的一半吧
回复
taihongfeng
2008年08月30日 16:43:32
6楼
电缆沟盖板没有槽?:L
回复
tzchendong
2008年09月03日 20:30:22
7楼
这电缆沟怎么黑乎乎的
回复
2832566
2008年09月04日 20:16:37
8楼
怎么不是水泥做的呢?
回复
ylz_889
2008年09月10日 14:44:37
9楼
好想是在上面刷了一层什么东西啊,桥架支架太短了.
回复
zw941cool
2008年09月23日 10:07:05
10楼
学习,学习~~~`:)
回复
jipingjms
2008年09月24日 14:07:34
11楼
我的看法如下:
1)从电缆支架看电缆很少可否选用挂钩支架。
2)配电间四周应该设计接地高度距地坪150MM,刷黑漆。
3)电缆太靠墙应予留1000----1200的距离
4)其他不好评论。
回复