电缆支架之间的最佳距离如何设计
ylf998
ylf998 Lv.2
2013年02月21日 14:06:48
只看楼主

电缆支架层间垂直距离设计标准:电缆支架的层间垂直距离,应满足电缆能方便地敷设和固定,且在多根电缆同置于一层支架上时,有更换或增设任一电缆的可能。电缆支架层间垂直距离宜符合表5.5.2所列数值。 水平敷设情况下电缆支架的最上层、最下层布置尺寸,应符合下列规定: (1)最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值,应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于按表5.5.2所列数再加80~150mm的合值。

电缆支架层间垂直距离设计标准:
电缆支架的层间垂直距离,应满足电缆能方便地敷设和固定,且在多根电缆同置于一层支架上时,有更换或增设任一电缆的可能。电缆支架层间垂直距离宜符合表5.5.2所列数值。
622762d0f703918fd0ebb5f0503d269759eec4d6.jpg
水平敷设情况下电缆支架的最上层、最下层布置尺寸,应符合下列规定:
(1)最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值,应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于按表5.5.2所列数再加80~150mm的合值。
(2)最上层支架距其他设备装置的净距,不得小于300mm;当无法满足时应设置防护板。
(3)最下层支架距地坪、沟道底部的净距,不宜小于表5.5.3所列值。
dcc451da81cb39dbab02ee6cd1160924aa1830cd.jpg
电缆构筑物应满足防止外部进水、渗水的要求,且符合下列规定:
(1)对电缆沟或隧道底部低于地下水位、电缆沟与工业水沟并行邻近、隧道与工业水管沟交叉的情况,宜加强电缆构筑物防水处理。
(2)电缆沟与工业水管、沟交叉时,应使电缆沟位于工业水管沟的上方。
(3)在不影响厂区排水情况下,厂区户外电缆沟的沟壁宜稍高出地坪。

电缆构筑物应能实现排水畅通,且符合下列规定:
(1)电缆沟、隧道的纵向排水坡度,不得小于0.5%。
(2)沿排水方向适当距离宜设集水井及其泄水系统,必要时实施机械排水。
(3)隧道底部沿纵向宜设泄水边沟。


622762d0f703918fd0ebb5f0503d269759eec4d6.jpg


dcc451da81cb39dbab02ee6cd1160924aa1830cd.jpg

shixuhui666
2013年06月28日 17:22:58
2楼
十分感谢楼主提供的资料~
回复
mqsyxymjr
2014年05月28日 07:42:57
3楼
感谢楼主分享
回复
qq_1402059514176
2014年06月07日 19:31:22
4楼

谢谢楼主分享
回复
ysh0592
2014年06月08日 08:09:19
5楼
111111111111111111111111
回复
sunzhulei
2014年06月18日 15:11:04
6楼
不错,感谢楼主提供的资料,辛苦!!
回复
qf76882479
2015年03月23日 15:57:04
7楼
非常好,谢谢
回复
lczb72
2015年04月07日 06:32:59
8楼
路过学习学习
回复

相关推荐

APP内打开