电缆水平敷设时,电缆支架间隔是多有没有的规范说明
我爱拼搏
我爱拼搏 Lv.11
2013年11月12日 09:33:42
只看楼主

我做的是电缆水平敷设,电缆支架间隔1米,不足1m以0.5米算,是佛合理?如图电缆敷设

我做的是电缆水平敷设,电缆支架间隔1米,不足1m以0.5米算,是佛合理?如图电缆敷设

1qq.jpg


电缆敷设.jpg

qq359879362
2013年11月12日 09:40:07
2楼
规范2M以下都可以,1米1个有点浪费
回复
我爱拼搏
2013年11月12日 09:51:40
3楼
qq359879362 发表于 2013-11-12 09:40 规范2M以下都可以,1米1个有点浪费请问是哪本规范?
回复
ljn112233
2013年11月12日 11:37:35
4楼
进来学习。。。
回复
qq359879362
2013年11月12日 11:41:58
5楼
我爱拼搏 发表于 2013-11-12 09:51 请问是哪本规范?手册570页线槽布线第4条。直线段一般为1500~2000mm,始端末端200mm处及转角处应加装支架。话说这支架不是定死的,有时要根据现场情况确定。
回复
我爱拼搏
2013年11月12日 12:28:55
6楼
本帖最后由 我爱拼搏 于 2013-11-12 14:42 编辑 qq359879362 发表于 2013-11-12 11:41 手册570页线槽布线第4条。直线段一般为1500~2000mm,始端末端200mm处及转角处应加装支架。话说这支架不 …说的和我问的不太相符啊《工业与民用建筑设计手册》第三版-P570弱弱的问一下,那本手册叫什么名?
回复
qq359879362
2013年11月12日 13:46:33
7楼
我爱拼搏 发表于 2013-11-12 12:28 弱弱的问一下,那本手册叫什么名?工业与民用配电设计手册
回复
lingxuct
2013年11月12日 13:54:39
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-12 13:56 编辑

楼主的表同《GB50168-2006》(表5.1.6)的一样,不过施工规范中有个加注:全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时,支持点间的距离允许为800mm。

表中还有一行:控制电缆水平800 垂直1000
回复
我爱拼搏
2013年11月12日 14:29:38
9楼
本帖最后由 我爱拼搏 于 2013-11-12 14:32 编辑 qq359879362 发表于 2013-11-12 11:41 手册570页线槽布线第4条。直线段一般为1500~2000mm,始端末端200mm处及转角处应加装支架。话说这支架不 …你说的电缆敷设距离是垂直敷设时的距离C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
回复
我爱拼搏
2013年11月12日 14:41:24
10楼
qq359879362 发表于 2013-11-12 13:46 工业与民用配电设计手册C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
回复
snowrock586
2013年11月12日 22:18:06
11楼
楼上大爱~~