请教千级洁净厂房设计
billows612
billows612 Lv.3
2008年07月28日 17:32:38
只看楼主

我发现很多人做千级洁净厂房时,大多数都彩用FFU。我有要做一个工程,考虑到成本问题想彩用高效送风,但担心效果达不到要求而不敢用有谁知道,千级洁净厂房到底不用FFU行不行?

我发现很多人做千级洁净厂房时,大多数都彩用FFU。
我有要做一个工程,考虑到成本问题想彩用高效送风,但担心效果达不到要求而不敢用
有谁知道,千级洁净厂房到底不用FFU行不行?
免费打赏
zdxs
2008年08月12日 13:12:01
12楼
感觉很多人又误区,FFU只是比一般得高效送风口多了风机而已,里面都是HEAP,所以只是在风得动力上有区别而已。
很多人用FFU是考虑整个系统千级风量比较大做自循环系统或者是干盘管系统才用得。
回复
daozhgu
2008年08月15日 09:32:23
13楼
用HEPA是可以达到千级要求的,不过风机的压头要大点
回复
billows612
2008年08月15日 09:42:47
14楼
FFU的过滤器的材料好像路一般过滤器的材料不一样
一般HEPA的过滤器用的是有隔板的
FFU用的是无隔板的
无隔板的过滤器比有隔板的过滤器过滤效率要高
回复
deathgod007
2008年08月15日 10:36:57
15楼
不是楼上的那样理解吧,转引一段关于有隔板和无隔板的区别
{所谓“无隔板过滤器”,就是去掉了传统结构中的瓦楞状分隔板,代之以线状分割物
20世纪90年代初,国内过滤器厂折叠滤纸的工艺采用了机器,机器要求滤纸的强度好一些,耐破度高一些,挺度高一些。人们就在纯玻纤纸浆中加了些黏合剂,于是就有了挺度高、强度高、适合机器加工的所谓“无隔板”滤纸,传统老产品就成了“有隔板”纸.

从净化尘粒的角度来看,只要效率规格相同,过滤效果没有多大的差别。要注意的差别是,成本和维护保养。选用无隔板过滤器成本高,那适合于要求严格的单向流和级别高的非单向流洁净室项目。有隔板过滤器成本低,适合于低级别的非单向流项目。有隔板过滤器中,铝隔板过滤器主要用于高温或高湿环境,纸隔板过滤器用在普通洁净环境。至于密封形式、尺寸大小、规格的选择,就看使用以后的维护、更换的考虑了}
回复
jz031013
2008年08月16日 18:47:01
16楼
支持12F
FFU只是比一般得高效送风口多了风机而已,FFU=Fun+HEPA所以只是在风得动力上有区别而已。
很多人用FFU是考虑整个系统千级风量比较大做自循环系统或者是干盘管系统才用得。
回复
vs19833
2008年08月18日 09:23:21
17楼
我觉得,FFU也是由高效和小风机组成的,采用FFU只是减少空调箱的送风量,减少空调机房面积等
回复
sxjh
2008年08月22日 09:40:49
18楼
可以理解,千级的用FFU和用高效送风的方式整体的费用差不多
回复
chuanzhang-1
2008年08月22日 10:09:38
19楼
千级的换器次数要求比较高,如果用空调箱+HEPA,空调箱要做很大,所以我们一般采用FFU,其实只要条件允许能达到洁净等级就行了,末端用什么都无所谓,关键是成本,你可以把初投资和以后的运行成本估算下,看看哪个更合适
回复
hj27lws
2008年08月24日 10:07:19
20楼
楼上的同志说的好啊,FFU就是风机过滤单元,就是风机+高效过滤网,这个高效过滤网可以是
HEPA,也可以是ULPA,到100级一般都用ULPA了
回复
clarkhans
2008年09月01日 23:18:30
21楼
你好,偶然看见你的帖,本来可以给你帮助,但相信7月的项目现在早就定了,所以给你来个邮件.

我是专业的净化工程公司,自己做,表姐夫是法人,关于详细情况,请访问 www.chinasair.com

希望能合作,谢谢1

韩文豪
江苏赛尔洁净系统工程有限公司
13961709147
回复