我所在的工地和周边工地的做法都是将剪力墙水平筋伸至暗柱最外侧纵筋的外侧弯15d但是03G101-1上明显是只要伸至暗柱最外侧纵筋内侧弯就可以了,并且不必和暗柱最外侧纵筋接触。我觉得目前工地的做法既不符合规范要求,又无端浪费钢筋,所以要求工班纠正料单(我们的工地的料单由工班自行下料),但是工班要求我举处别人的做法实例才愿意改(习惯了),我该怎么办?请各位看到之后,如果有按照规范做的,发一张或几张照片上来,帮帮我吧。我在贵州感谢您!
我所在的工地和周边工地的做法都是将剪力墙水平筋伸至暗柱最外侧纵筋的外侧弯15d
但是03G101-1上明显是只要伸至暗柱最外侧纵筋内侧弯就可以了,并且不必和暗柱最外侧纵筋接触。
我觉得目前工地的做法既不符合规范要求,又无端浪费钢筋,所以要求工班纠正料单(我们的工地的料单由工班自行下料),但是工班要求我举处别人的做法实例才愿意改(习惯了),我该怎么办?
请各位看到之后,如果有按照规范做的,发一张或几张照片上来,帮帮我吧。我在贵州感谢您!
12楼
这个问题我遇见过,应该是剪力墙里面的,监理也提出这个问题,后来经过经理的解释,大概意思是剪力墙如果有暗柱就在柱的里面,如果没有暗柱就得伸到柱外面去了哦
回复
13楼
这个问题太高深了
回复
14楼
ding;ding;ding;ding;ding
回复
15楼
剪力墙水平筋封头详见06G901很详细,一级钢水平筋15D在03G329中要求做但15D中含弯钩长度。但是在08G-5中44页注述中可以不做弯钩。
我觉得水平筋封头末端已经是零受力可不做弯钩。
回复
16楼
我所在的工地也遇到了这个问题,我要求必须深在暗柱主筋内,并且要做180的弯钩,
回复
17楼
螺纹钢没有做成180°弯钩的,从图片看来剪力墙水平筋锚入柱弯钩方向是错误的
101图集上说的很清楚,希望多看看图集
回复
18楼
从图片上看,发现另外一个问题,我觉得边缘构件的拉筋应该同时拉住竖向钢筋和箍筋,但是从图中看出拉勾只拉住了竖向钢筋而未拉住箍筋!我觉得这样对受力不利,约束作用大打折扣!因为约整边缘构件的拉筋主要还是起约整混凝土的作用而非抗剪!图中墙体分布筋那种梅花状布置的拉勾就是正确的.
[
本帖最后由 yangzhan1981 于 2010-5-26 00:37 编辑 ]
回复
19楼
我做的工程都是要求剪力墙水平筋伸入暗柱纵筋内侧再加弯钩
回复
20楼
我看到的图集上是一个V型 水平筋弯90度。
回复
21楼
水平筋是在暗柱里面的啊,平法中也说了啊,不过弯钩还是要的啊!
回复