各位前辈:两只施耐德的 MT16H1 空气断路器 要实现自动切换,如果不用施耐德配套的"电源自动切换控制器",按我图上的设计可以实现这个要求吗?请大家帮忙看看,谢谢啦.

各位前辈:两只施耐德的 MT16H1 空气断路器 要实现自动切换,如果不用施耐德配套的"电源自动切换控制器",按我图上的设计可以实现这个要求吗?请大家帮忙看看,谢谢啦.
a9236d8222660584e616.rar
30.6 KB
立即下载
免费打赏
afrankie
2008年07月30日 10:30:12
12楼
回复
afrankie
2008年07月30日 10:31:47
13楼

这样不仅能实现双电源切换,还能自投自复
回复
afrankie
2008年07月30日 10:39:21
14楼

上传图纸
回复
afrankie
2008年07月30日 10:53:37
15楼

忘了说了,两断路器还要加欠压脱扣器
回复
wanghy58
2008年07月30日 11:29:33
16楼
你设计的图怎么不加个FU呢,要实现自投自复再加上个中继啊!