变压器的负荷率应在什么范围内
gtrgto
gtrgto Lv.2
2008年07月26日 15:53:28
来自于变压器
只看楼主

变压器的负荷率应在什么范围内?广东省的规定有没有人知道?在哪可以查到?低于多少供电局才会罚款?谢谢!

变压器的负荷率应在什么范围内?
广东省的规定有没有人知道?在哪可以查到?

低于多少供电局才会罚款?
谢谢!
免费打赏
zzgo
2008年07月26日 16:08:27
2楼
变压器的负荷率应在什么范围内??

不知你说的是不是功率因素的问题,如果是,要根据变压器容量来定,小容量变压器在滞后0.90就应该不会被罚款。。
回复
gtrgto
2008年07月26日 21:12:52
3楼


不是指变压器的功率因素,是负荷率。
也就是我们变压器一般在70~85%的额定负荷下运行,应该是比较正常的,如果太低,比如到50%,这时变压器的的损耗会成倍增加。
我不知道在广东省供电局是不是有规定,变压器的负荷率必须在多少百分比以上。
回复
wxdchgs
2008年07月28日 10:46:57
4楼
楼主说:“也就是我们变压器一般在70~85%的额定负荷下运行,应该是比较正常的,如果太低,比如到50%,这时变压器的的损耗会成倍增加。”
这种说法是误解。变压器的有功损耗和无功损耗是随负荷的增加而加大的。空载时的损耗是最小的。
你所说的低于多少供电局才会罚款,是指力率(功率因数)不达标而被罚吧。你的变压器是什么型号?
回复
gtrgto
2008年07月28日 12:53:47
5楼


我有些不太明白:
如果现在小区的计算负荷是560KVA,我选变压器是用800KVA的还是用1000KVA?
依据是什么?
我不知道哪可以找到相关的规定。
谢谢!
回复
hou48411
2008年07月28日 13:46:50
6楼
一般说变压器的负荷率在70%-----80%为宜。此时变压器的效率最高。计算负荷是560KVA,选变压器用800KVA时,负荷率为0.7。
回复
wanghy58
2008年07月28日 14:09:49
7楼
直接致电工程所在地的主管供电局查询是最可靠的中国的地方政策不一致的!
回复
mao000520
2008年08月27日 16:13:42
8楼
变压器一般在70~85%的额定负荷下运行,应该是比较正常,单功率因素低于0.9供电局要罚款,说明感性负载太多,可采用电容补偿.提高功率因素.
回复
zhanghuibing999
2009年04月28日 10:16:07
9楼
变压器的指标中有变压器负荷率,变压器负载系数,按照你的叙述,你应该说的是负载系数,直接用计算视在功率/额定功率即可,对变压器来说负载系数越高变损越高,一般来说实际使用中按照75%左右考虑即可。
回复
chym0822
2009年04月28日 17:26:11
10楼
这么多说的,都只是听说,书上说,没有自己说的。
我认为,技术上的问题,应该用实例数据说话才是。
为什么不同人的会有不同的看法?书上有不同的数据,你相信谁?
回复
chym0822
2009年04月28日 17:30:04
11楼

效率最高是没有依据的,这个是大概是按照接近经济运行区的上限来选择的,从投资的经济性来考虑到。
而效率最高点一般在50%左右,为什么不选效率最高点时因为增加变压器容量是需要投资的。
回复

相关推荐

APP内打开