有一点不是很明白:PLC 输出接电感元器件(比如电磁阀线圈)时需要接中间继电器以防止浪涌电流烧毁触点,对吗?如果正确的话,那接中间继电器的话,不是也要接继电器的线圈吗?不会同样有烧毁输出触点的可能吗?
有一点不是很明白:
PLC 输出接电感元器件(比如电磁阀线圈)时需要接中间继电器以防止浪涌电流烧毁触点,对吗?
如果正确的话,那接中间继电器的话,不是也要接继电器的线圈吗?不会同样有烧毁输出触点的可能吗?
12楼
在电磁阀线圈短路时会烧plc继电器触头,在实际中遇到过,所以应该在输出点加中间继电器
回复
13楼
容量问题,问一下感性负载下额定工作电流,在问一下线圈工作电流。能满足就OK了
回复
14楼
取决于PLC额定输出电流大小,如果大于电磁阀的最大动作电流则可不用中继,不过一般情况下直流感性负载下应并续流二极管,交流输出下并电容,以保护PLC输出口。
回复
15楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
16楼
一般都在继电器线圈并接续流元件,防止损伤PLC内部触点(元件)。
回复
17楼
可以在PLC的输出端加保护,比如阻容元件、续流二极管。
回复
18楼
PLC交流输出负载,电磁阀或接触器等并多大的电容为好?
回复
19楼
二极管,电阻,电容分别选哪种类型的比较合适.谢谢!
回复
20楼
取决于PLC额定输出电流大小,如果大于电磁阀的最大动作电流则可不用中继,不过一般情况下直流感性负载下应并续流二极管,交流输出下并电容,以保护PLC输出口。
回复
21楼
:call:
回复