请教下,我看到反渗透系统中,有的项目在高压泵后面加了止回阀,而有些项目却未加,想请教下大家,什么情况下必须加止回阀?谢谢!
请教下,我看到反渗透系统中,有的项目在高压泵后面加了止回阀,而有些项目却未加,想请教下大家,什么情况下必须加止回阀?谢谢!
2楼
安装止回阀比较安全
如果是两个高压泵并联,则必须加
如果是单台泵的,好些也有不加的
回复
3楼
泵的出口加check valve防止水锤效应引起泵倒转 不过如果有用VFD控制泵的话可以考虑不加
回复
4楼
能说得再具体点吗?比较我们的高压泵是卧式和立式,或者说到RO进水管口的扬程有没有关系,四楼说的加变频的,加了止回阀会产生什么影响?谢谢!
回复
5楼
单台 不是并联的话 不用考虑
回复
6楼
小型系统可以不加,大型系统要加防此水锤效应,可以有效保护水泵,和RO膜
回复
7楼
一般是应该加的 多了解
回复
8楼
同意七楼的意见,如果一套加压泵对应一组RO装置,可以不加止回阀。
回复
9楼
如果加了变频器和自动阀门,一般可以不加止回阀
回复
10楼
两台泵并联或者大系统的时候一定要加,单台泵运行或这小系统的就可以不加。其实一个止回阀也不是很贵,有总比没有的好。
回复
11楼
3T以下的小型系统可以不加,大型系统要加防此水锤效应,可以有效保护水泵叶轮等.