本人设计一个100KV变电站,一台5000KVA变压器,一电站上网用,单元接线。请问,主变高压侧,可不可以不装设断路器,只装设隔离开关。

本人设计一个100KV变电站,一台5000KVA变压器,一电站上网用,单元接线。
请问,主变高压侧,可不可以不装设断路器,只装设隔离开关。
免费打赏
xjksjcsjy
2014年02月18日 15:16:53
12楼
出故障了 怎么办
回复
caitianlun
2014年02月26日 11:42:27
13楼
肯定装的呀!
回复
zhili051
2014年02月26日 13:43:07
14楼
其实你在土木在线可以找到优秀设计的作品
回复
party369
2014年03月02日 14:26:58
15楼
虽然没有看见图纸,不明白其他具体要求,但仅对该容量变压器需装设差动保护,故两侧必须有断路器的,^_^
回复
sunjinghua6869
2014年03月03日 15:26:18
16楼
人个认为,如果距上级变电所比较近的话可以不设断路器,可以采用线路变压器模式。
回复
nuaa211
2014年03月20日 00:56:41
17楼
要装断路器的
回复
szh0111
2014年03月21日 09:25:06
18楼
我做过的35/10kV,40MVA的并网变压器,其高压侧35kV就没有设置断路器,变压器的保护直接跳上级电站的出线断路器。企业为节省投资有可能这样做,但电力部门一般不会同意这样做。
回复
水中央
2014年04月09日 10:36:59
19楼
允许带电状态下操作的隔离刀闸在这种状态下好像不行,5000的变压器这么着电流不论一次还是二次电流都过30了吧,不论是室外漏天的还是GIS的那种,估计都不行,如果操作的话,估计是你合上就来不开,粘住了得,建议如果用单元接线的话,还是分段运行,设分段开关一处,变压器一二次进线处需要设置开关,这个钱是不能省的,你要是只是线路而没有负荷的话当然可以只装隔离刀闸,但有变压器负荷的话,就不行了
回复
wsx888
2014年04月23日 10:41:00
20楼
肯定要装的,变压器和发电机故障和异常时需要跳开的。
回复
tomjuny
2014年04月23日 14:46:19
21楼
肯定要装,不然发生故障会越级跳,是不允许的