本人设计一个100KV变电站,一台5000KVA变压器,一电站上网用,单元接线。请问,主变高压侧,可不可以不装设断路器,只装设隔离开关。

本人设计一个100KV变电站,一台5000KVA变压器,一电站上网用,单元接线。
请问,主变高压侧,可不可以不装设断路器,只装设隔离开关。
免费打赏
hb_0369
2008年07月25日 09:07:58
2楼
110KV不装是不行的
万一发生故障 设备损毁 损失就大了
回复
lingxuct
2008年07月26日 09:12:48
3楼
发变组(发电机出口直接与主变低压侧连接)的高压侧必须有断路器!也需要隔离开关。
回复
lijing53186524
2009年09月02日 00:17:25
4楼
必须装断路器和隔离开关,缺一不可
回复
l3j6z9
2009年09月05日 18:21:25
5楼
断路器怎么能少了?有了断路器肯定也得有隔离开关啊。
回复
dian504
2009年09月06日 13:52:30
6楼
从节约投资的角度来讲,可以不装断路器的。
回复
dian504
2009年09月06日 13:53:18
7楼
你可以做两种方案,一个是设置断路器,一种是不设置,然后在审查的时候,由审查单位确定。
回复
york_0
2009年09月07日 10:49:07
8楼
这样的方案估计难过吧
回复
tank-----no.1
2009年09月07日 12:37:52
9楼
看这个帖子,我还是劝一下LZ,别去搞这个项目。

5000KVA的变压器不装断路器,简直就是笑话。无论你电压是多少,变压器高低压侧都必须要装。
回复
tank-----no.1
2009年09月07日 12:39:24
10楼
即便是线路变压器组,你这个地方高压没有装,在上级也是装了。
回复
jsy5566
2009年09月07日 23:10:21
11楼
你想想 出故障了 怎么办?
回复