请教:受力柱的截面最小尺寸?
yczbc
yczbc Lv.3
2008年07月24日 11:19:57
只看楼主

请教各位:受力柱的最小截面是多少?我记的好像是300*300,不过我查不到了,我看有用240*240,这样正确吗?具体在规范的哪一条?

请教各位:受力柱的最小截面是多少?我记的好像是300*300,不过我查不到了,我看有用240*240,这样正确吗?具体在规范的哪一条?
免费打赏
xiaowei331
2010年03月29日 15:04:08
2楼
混凝土规范第11.4.11条 框架柱的截面尺寸宜符合下列要求:
1柱的截面宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱的截面直径不宜小于350mm;
2柱的剪跨比宜大于2;
3柱截面高度与宽度的比值不宜大于3。
回复
qyxz2009
2010年03月29日 16:27:45
3楼
抗震规范6.3.6条
回复
liujiansen
2010年03月29日 17:03:13
4楼
谢谢,今天又学了一招,这个论坛还是不错的
回复
zzm111
2010年03月29日 17:20:37
5楼
抗震规范上有框架柱的要求
6.3.6 柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
  1 截面的宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱直径不宜小于350mm。
对于非框架柱,在外力不大的情况下,柱截面尺寸可以取小一点
回复
两个苹果
2010年11月29日 09:06:20
6楼
学习了,正在设计一个别墅,为了使柱不露出墙体,采用的250*350的柱子,现在看来需要进行修改了。。。。。
回复
scyuey
2010年11月29日 09:50:18
7楼
受力柱240不可以,构造柱可以180
回复
scyuey
2010年11月29日 09:50:47
8楼
异性框架柱一边可以240
回复
mofengfeiwu
2012年05月14日 10:37:44
9楼
不错,不错,学到一课,困扰了好久了。不过有一个疑问,比如房屋屋顶的构架,是否也要遵循这一规则,而且有好多荷载并不大的构件柱截面似乎也不必须这么大的吧
回复
iwjh
2014年04月10日 10:19:45
10楼
目前项目基本都要考虑抗震,详见抗震规范6.3.6条
回复
iwjh
2014年04月10日 10:22:24
11楼
梯柱可以考虑做成200X400或240X400
回复

相关推荐

APP内打开