2楼
基本上除了材料问题,就是温缩裂缝了,后浇带处理不好也容易开裂。
回复
3楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!:)
回复
4楼
当然也有设计上的问题啦,比如配筋不对等等
地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收
缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。
工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数
、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算(违反GB50108-2001第4.1.6条),地
下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带(违反GB50010-2002第9.1.1条),后
浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导
致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然
地基、桩基、刚性桩复合地基(违反GB50011-2001第3.3.4条),此类基础即使设置后浇带也仅适合施工
阶段。
地下室整体超长,应采取相应措施,防止裂缝开展,采取的主要措施:①补偿收缩混凝土,即在混凝
土中渗入UEA、HEA等微膨胀剂。以混凝土的膨胀值减去混凝土的最终收缩值的差值大于或等于混凝土的极
限拉伸即可控制裂缝。②膨胀带,由于混凝土中膨胀剂的膨胀变形不会与混凝土的早期收缩变形完全补偿
,为了实现混凝土连续浇注无缝施工而设置的补偿收缩混凝土带,根据一些工程实践,一般超过60m设置
膨胀加强带。③后浇带,作为混凝土早期短时期释放约束力的一种技术措施,较长久性变形缝已有很大的
改进并广泛任用。④提高钢筋混凝土的抗拉能力,混凝土应考虑增加抗变形钢筋,对于侧壁,增加水平温
度筋,在混凝土面层起强化作用。侧壁受底板和顶板的约束,混凝土胀缩不一致,可在墙体中部设一道水
平暗梁抵抗拉力。
回复
5楼
:) 说的好!!!!!!!!
回复
6楼
地下室混凝土裂缝的原因都有哪些?4楼说得好;不过施工质量也很关键
回复
7楼
路过学习了,说的很有参考价值
回复
8楼
呵呵,收缩裂缝是主要原因啊
回复
9楼
地下室裂缝很多主要是施工原因居多,以前我们做的地下室是很多渗水的,(汗啊)施工质量不好,混凝土振捣不密实,施工缝布置不当,尤其是施工缝处理不好,
就像一面墙,因为面积大,经常不可能一次浇筑完,就有施工缝,这个缝又没有采取处理后来又直接接着浇筑,很容易出现问题,
还有因为地下室砼量比较大,浇筑比较快,很多地方振捣不密实,很容易渗水,还有漏振,更会渗水,
回复
10楼
强烈支持四楼意见
回复
11楼
补充一点:地下室的混凝土强度不要太高,一般在C30~C35左右,太高了,非常容易出现收缩裂缝
回复