我们现在正做无负压供水设计,希望做过的师哥师姐们给一个具体实例供参考,多谢了!!!
我们现在正做无负压供水设计,希望做过的师哥师姐们给一个具体实例供参考,多谢了!!!
2楼
原回复:17层以上的给水管怎么考虑管子自身压力
举例说明32层楼管子压力怎么考虑:一年半前完成某市国际汇商大厦,32层,市政(动)水压0.3Mpa,直供至6层其余加压。7--32层分为中、上层,分别补压。上层补至1.1Mpa、中层补至0.7。上层补压为:1.1-0.3+0.02=0.72Mpa,1用1备共两台;中层补压:0.7-0.3+0.02=0.42Mpa,只1台,用上层设备兼备用。共三条立管上楼,只有高层一条立管下端的15米管材,用工压超1.1Mpa的(特殊)管材,其余用工压1Mpa的普通管材。加压水量和功率都特别省,在此仅介绍‘压力’,用JS系列供水设备三台,该设备是2002年建设部推广、科技部列为《国家科技成果重点推广计划》项目。规格尺寸见:国家建筑标准图集06SS109及其中的选用例题中的压力计算
回复
3楼
可以参考:
06SS109管网叠压供水设备选用与安装
CJ/T 254-2007 管网叠压供水设备
CJ/T 265-2007 无负压给水设备
CECS 221:2007 管网叠压供水技术规程
回复
4楼
0.3的管网压力能全不利用吗?好好想想!设备运行起来市政压力能在0.2左右就不错了
估计用上无负呀 直供去用水高封期5-6层出水还是问题,业主有的叫了
回复
5楼
忽悠是一门很快乐的专业,被人忽悠是很郁闷的,最郁闷的是莫过于被人忽悠了还不晓得.最最悲哀的是连我们不少专业的给排水工程师也被忽悠了,这部分人估计是专业知识,及常识经验严重缺乏才甘愿被忽悠的.
回复
6楼
哥们,看最新的建筑给排水设计规范吧!现在有了标准你还怕什么?不要相信以上楼主所说的啊!规范是指导性文件!:victory: