我的冷库用的22的制冷剂,前天高压管漏了,我自己从新加了点氟,可温度最低只能到—5度,我不知道喷涨阀调到什么程度才合适,库温—2度时高底压在多少才合适啊?谢谢师傅们指点![ 本帖最后由 cjzsl 于 2008-7-23 14:18 编辑 ]
我的冷库用的22的制冷剂,前天高压管漏了,我自己从新加了点氟,可温度最低只能到—5度,我不知道喷涨阀调到什么程度才合适,库温—2度时高底压在多少才合适啊?谢谢师傅们指点!
[
本帖最后由 cjzsl 于 2008-7-23 14:18 编辑 ]
2楼
库温-5度,蒸发温度-10度左右(始终比库温低5度),对照R22《热力性质表》,-10度时的相对应压力为3.63kg/cm²绝压(表压:2.63kg/cm²)。
库温-2度,蒸发温度-7度左右(始终比库温低5度),对照R22《热力性质表》,-7度时的相对应压力为4.03kg/cm²绝压(表压:3.03kg/cm²)。
对照上述表压力,把膨胀阀的压力调整到低压表中。
回复
3楼
冷库的温度要求多少,你的低压是多少,差一差压焓图,看你的蒸发温度与冷库的温度相差多少,这样才能确认你加的制冷剂是否够.
回复
4楼
平衡三个压差,OK............
回复
5楼
对于荣昌版主所说的温差5度,持保留态度.除非你的蒸发器面积足够大!实际上所取温差在8-10度比较正常.
膨胀阀顺时针调会令到蒸发温度降低,拉大温差.
库温降不下来先看看低压(蒸发温度),而不是首先关注高压多少.
不要拍我@!
回复
6楼
我在大学 这是很简单的题目呀
压力对应温度 低压对应蒸发温度 查制冷剂的压焓图
回复
7楼
偶比较同意三楼的看法
先得看制冷剂够不够
回复
8楼
师傅你们好,我是刚接触到制冷,对制冷也不太了解。我想请教一下,制冷设备常出现的问题,怎么去判断他那出现问题以及怎么去更好的去解决他
回复
9楼
库温-5度,蒸发温度-10度左右(始终比库温低5度),对照R22《热力性质表》,-10度时的相对应压力为3.63kg/cm²绝压(表压:2.63kg/cm²)。
库温-2度,蒸发温度-7度左右(始终比库温低5度),对照R22《热力性质表》,-7度时的相对应压力为4.03kg/cm²绝压(表压:3.03kg/cm²)。
对照上述表压力,把膨胀阀的压力调整到低压表中
回复
10楼
我刚接触制冷,厂子的压缩机是压缩氨气,问问正常情况下低压冷的油面没了怎么办?
请各位师傅指点一下, 谢谢
回复
11楼
我们厂子的冷库制冷有些慢,不知道怎么回事,小弟新接触制冷不知道的还情多多指点:lol
回复