规范规定了地下室平面超过30米时,应有“伸缩缝”,并且明确了即使采取有关措施,也只能加长伸缩缝的间距,而不能没有缝,但是实际工程中却是常常以后交代、加强带、外加膨胀剂、预应力等来完全取代伸缩缝。不知大家的实际工程中是怎么处理的,这种伸缩缝如何设置?
规范规定了地下室平面超过30米时,应有“伸缩缝”,并且明确了即使采取有关措施,也只能加长伸缩缝的间距,而不能没有缝,但是实际工程中却是常常以后交代、加强带、外加膨胀剂、预应力等来完全取代伸缩缝。不知大家的实际工程中是怎么处理的,这种伸缩缝如何设置?
2楼
现在地下室一百多米不设缝很正常了,关键是做好防开裂措施...........................
已有大量工程实际经验,
回复
3楼
这种实践“经验”实际上与规范规定还是有抵触的!难道不是么?
回复
4楼
哪本规范说了一定要设缝的了?
回复
5楼
地基基础规范,还有关于伸缩缝方面的审图要求都是这么说的,就是不知道具体如何把握的?唉,不清楚啊!
回复
6楼
王铁梦做过宝钢900多米不设缝的大体积设备基础。我也了解一个324m不设缝的人防地下车库,掺纤维掺膨胀剂+后浇带,施工已经8月多了,未见裂缝。我也做过一些超过150m的覆土地下室顶板,也只设置了后浇带。
回3楼,这里做了措施已经属于规范的范围了,而且一些编规范的专业也不断在认可这种做法。
回复
7楼
看来原则也是在不断改进的!这里有个问题:地下室不设缝,是“理论上确实可行”呢,还是“现实上不能设缝”才无奈如此的?
回复
8楼
真的设缝的地下室有没有?
回复
9楼
除了通道两侧狭窄部位以外,长度很大的“缝”还真没见过!
回复