各位大虾: 小弟有一事想向各位请教,请问在截流式分流制排水体制中,如何保证“大雨时,雨水跳跃截流干管经雨水出流干管排入水体”? “截流式分流制的关键是初期雨水截流井。要保证初期雨水进入截流管,中期以后的雨水直接排入水体,同时截流井中的污水不能溢出泄入水体"。那么,对于此项是如何做到的呢? 望不吝赐教!

各位大虾:
小弟有一事想向各位请教,请问在截流式分流制排水体制中,如何保证“大雨时,雨水跳跃截流干管经雨水出流干管排入水体”?
“截流式分流制的关键是初期雨水截流井。要保证初期雨水进入截流管,中期以后的雨水直接排入水体,同时截流井中的污水不能溢出泄入水体"。那么,对于此项是如何做到的呢?
望不吝赐教!
免费打赏
szly1983
2008年07月22日 13:03:54
2楼
你说跳跃式的截留井不常用。一般就是设置截留堰的检查井就可以了。中期后,水漫过截留堰就进入雨水管了。“截流井中的污水不能溢出泄入水体”很难保证。