"水力平衡度”、“供热系统的补水率“的检测,如何理解
du12345
du12345 Lv.2
2008年07月21日 22:39:50
来自于采暖供热
只看楼主

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第14.2.2条规定“供热系统室外管网的水力平衡度”、“供热系统的补水率”、“室外管网的热输送效率”必须进行检测,抽样数量为“每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统”,如何理解。 一般热源为热电厂、锅炉,热源和换热站、管网之间还有一次水泵和二次水泵。 而“室外管网水力平衡度”是指采暖居住建筑物热力入口处循环水量(质量流量)的测量值与设计值之比。换热站可以理解,那热源如何理解呢。

2008年07月22日 17:50:02
2楼
你不是理解的挺好么?
热源就是余热 锅炉
它意思是,所有的供热系统只要有了热源和换热站,就得参加抽样检测
你的供热系统里,如果有热源没换热站,就不参加,
如果没热源有换热站:L ,也不参加
这属于语言逻辑范畴了……:L
回复