SOS
libo-82109
libo-82109 Lv.2
2008年07月21日 20:48:02
来自于通风排烟
只看楼主

求救一类高层的一个防烟楼梯间,前室和楼梯间都带外窗,机械加压送风是否可以只对楼梯间加压送风,而前室不再设置送风口了?是否可以?

求救
一类高层的一个防烟楼梯间,前室和楼梯间都带外窗,机械加压送风是否可以只对楼梯间加压送风,而前室不再设置送风口了?是否可以?
免费打赏
bj5945
2008年07月21日 22:04:42
2楼
你的前室是防烟楼梯间前室,还是防烟楼梯间与消防电梯合用前室。如果是前者,可以不再设置送风口了,这一点在高规后面的条文解释里很清楚了。如果是后者就得设置送风口了。一类高层也不是一定要设置机械送风的,如你所述,只要这个楼不超过50米,并且开窗面积满足要求,是可以不设机械送风系统的:$
回复
libo-82109
2008年07月22日 09:37:05
3楼
不好意思没说清楚,是高度超过50m的一类高层,防烟楼梯间的一个单独的前室,楼梯间和前室都带外窗,在楼梯间每三层设一送风口,前室如果不再设,对于外窗的开启有什么要求?我想确定一下这么做是否正确。
回复
bj5945
2008年07月22日 17:27:50
4楼
前室不作:P 对外窗开启没有要求:P 你这么做正确
回复

相关推荐

APP内打开