求助:如何校验已知表冷器的能力
geminixu
geminixu Lv.7
2008年07月21日 16:35:46
只看楼主

已知空调机组,一次回风定风量系统,现生产线扩建,增加设备(散热量增加了),风量不变,问:如过要校验表冷器的冷却能力是否能满足扩建后的需要,应使用何种方法?需要测量哪些状态点的参数?或者是否有公司能够提供此类服务?

已知空调机组,一次回风定风量系统,现生产线扩建,增加设备(散热量增加了),风量不变,
问:如过要校验表冷器的冷却能力是否能满足扩建后的需要,应使用何种方法?需要测量哪些状态点的参数?
或者是否有公司能够提供此类服务?
免费打赏
rhuyan
2008年08月21日 15:43:52
2楼
建议还是找空调箱厂家想办法 要不看空调箱的原有参数是否负荷你的现有工况 不符合的话可以改空调箱 改不了就换吧