求助:底框设计
zeroniu
zeroniu Lv.2
2008年07月21日 11:21:35
来自于PKPM
只看楼主

第一次做这种结构二层底框,四层砖混请问规范规定的底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.0 ,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。分别在哪里看?

第一次做这种结构
二层底框,四层砖混
请问规范规定的

底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近
第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.0 ,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。

分别在哪里看?
免费打赏
zeroniu
2008年07月21日 11:24:18
2楼
在线等待ing

:'(
回复
zeroniu
2008年07月21日 11:29:50
3楼
这年头,搞个设计真不容易
回复
zeroniu
2008年07月21日 11:30:23
4楼
尤其是女生,真想转行了:Q
回复
huhua211
2008年07月21日 11:44:01
5楼
你是哪里的,我们新疆这里有做这样的,外面真的不知道在哪里做这样的建筑
你把砌体结构抗震运行完的最后一项会多一步,就是这个参数的显示
回复
zeroniu
2008年07月21日 11:48:19
6楼
终于有人回应了,感激
我是江苏的
最后一部是这个“各角度下的地震剪力和层间侧向刚度比”
但我不知道这个结果是底层与底部第二层还是第三层与底部第二层得?另一个又在哪里呢?
回复
huhua211
2008年07月21日 12:10:18
7楼
不是在这里,是砌体结构抗震及其他验算中的最后一步
框架地震作用计算结果,有K0和K90这两个值,满足下列要求
第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.0 ,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。
回复
huhua211
2008年07月21日 12:13:51
8楼
上面说的是两层框架,如果有是一层框架就是满足下列要求了
第二层与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.5,8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0。
包括有两层框架,但是有一层地下室,且地下室做嵌固层考虑的情况
回复
zeroniu
2008年07月21日 15:33:53
9楼
那两层底框之间的刚度比呢
回复
jllove
2008年07月21日 16:55:10
10楼
就看这一个就可以了,我前段时间做了个2托5的,就看这一个指标就可以哈
回复
zydragon1988
2013年08月14日 20:33:19
11楼
要是超过了怎么办
回复

相关推荐