发电机 变配电室 设在一个压缩机加工厂房内
u466
u466 Lv.2
2008年07月21日 11:10:39
只看楼主

发电机 变配电室 设在一个压缩机加工厂房内 厂房就一层 面积15692m2 按规范不需要设消防报警 可是对这个里面的发电机和变配电室 也不管了吗 请指教

发电机 变配电室 设在一个压缩机加工厂房内 厂房就一层 面积15692m2 按规范不需要设消防报警 可是对这个里面的发电机和变配电室 也不管了吗 请指教
免费打赏
lingxuct
2008年07月21日 12:14:38
2楼
变配电室没有分隔的墙吗?如有,则按配电室要求做。
回复
u466
2008年07月22日 15:57:35
3楼
没有 他们在一个房间里面
回复
u466
2008年07月22日 16:03:01
4楼
他们的变压器 和发电机在一个房间里
还是这个厂房 是个韩国厂房 现在甲方 把照度要求提供了 基本除了 厕所 更衣间取到300lx 别的房间全都是500lx,房间的类型 比较杂 有办公室 会议室 零件仓库 制冷室 变压器室 。平常做照度的时候 都是按照规范的功率密度来推灯具 感觉他的值都很大啊 那我最后怎么知道 我的这个和他要求的这个数达到了没
回复
u466
2008年07月23日 16:23:46
5楼
没人吗 等高手指点