如题。我是使用单位人员。没有隔离刀,如果要更换熔断器,怎么换?停母排来换代价太大了
如题。
我是使用单位人员。
没有隔离刀,如果要更换熔断器,怎么换?停母排来换代价太大了
22楼
各地供电局对计量的要求都不一样.有的是要求电压互感器容量大.所以外形也大.手车装不下去,所以按照固定装.也有的,就是要求固定安装的
.同意18楼的说法,
回复
23楼
各地电业局要求都不一样,基本上计量柜PT都是固定安装,配PT手车的比较少见,更换时需要停电更换.
回复
24楼
作为业主也应该审下图的
在做的时候完全可以用PT手车
现在这种情况也只有停电更换了
回复
25楼
该图有问题,不管怎么样,都是要有小车作为隔离的
作为KYN28-12A的计量柜,PT安装无非两种:
1.PT、熔断器安装在手车上;
2.PT、熔断器固定安装电缆室,前加一手车做隔离用
至于防窃电的问题,可以计量铅封手车或者可以象楼上说的那样加失压跳进线的方式
回复
26楼
供电部门不允许计量柜做成手车式,只能是固定安装,而且全面铅封防窃电。PT一次有熔断器,即使熔断远程抄表装置也能反映,由供电部门自己来更换。
回复
27楼
如果设计的是KYN28,你定做柜体的时候生产厂家肯定会给你弄一个手车.
回复