如题。我是使用单位人员。没有隔离刀,如果要更换熔断器,怎么换?停母排来换代价太大了
如题。
我是使用单位人员。
没有隔离刀,如果要更换熔断器,怎么换?停母排来换代价太大了
2楼
因为隔离刀被手车所取代了,其作用是一样的。:)
回复
3楼
熔断器安装在手车里,维护的时候,拉出手车即可。
回复
4楼
请看下图。计量柜柜并没有可抽出的小车啊?
回复
5楼
。。。这个图是KYN28A-12的图么?是话法,估计是有个隔离车吧?要不就是少个PT小车了!
回复
6楼
你这个估计是计量柜吧???
回复
7楼
是计量柜啊。请高手指教啊!:handshake
回复
8楼
计量柜有些地方供电单位要求原件固定安装,也就是熔断器坏了,只能停电更换了,如果可以的话,可以做PT小车就方便了
回复
9楼
应该是计量柜,但这里有个问题,如果是电力局的计量是不应加熔断器的因为如果如果熔断器熔断电度表会因为没有电压而计量不准,但有些地区的电力局增加了失压跳闸装置可以解决。
回复
10楼
10KV的柜子,计量柜都是手车式的,一次图上没标明,你作为使用单位难道没看过柜内构造吗,你们单位负荷好大哦,1000/5的TA啊.:)
回复
11楼
我看了,绝对是没有小车的