急!专业人士帮忙设计一下照明回路,并选择一下电缆
looong
looong Lv.2
2008年07月18日 14:55:51
来自于照明工程
只看楼主

接手了个大功率照明灯安装的项目.要求装50套探照灯,分成2组,每组25盏灯.每盏灯功率为4KW,电压380V.电源的配电箱离灯具大约400多米.请教一下专业人士,怎么设计它的供电回路?每组灯的主电缆该选什么型号的,截面多大的?这样的灯起动电流和正常运行电流大概有多大?每组该分多少个分支.每个分支接几个灯?用什么型号的电线?先感谢一下!

接手了个大功率照明灯安装的项目.要求装50套探照灯,分成2组,每组25盏灯.每盏灯功率为4KW,电压380V.电源的配电箱离灯具大约400多米.
请教一下专业人士,怎么设计它的供电回路?每组灯的主电缆该选什么型号的,截面多大的?这样的灯起动电流和正常运行电流大概有多大?每组该分多少个分支.每个分支接几个灯?用什么型号的电线?

先感谢一下!
免费打赏
killer--king
2008年07月18日 16:03:26
2楼
真的是每个等功率4KW么,按380电压算,单个灯的功率就是10个流左右,不太好弄~~
回复
liyc008
2008年07月21日 21:47:29
3楼
灯的电压是220V吗?每盏灯的功率因数呢?应告诉这些条件
回复
西门吹灯
2008年07月24日 15:19:39
4楼
分成2组控制,不一定就是2个回路。这么说你能明白吗?:)
回复
sunway521715
2008年07月24日 16:54:28
5楼

分散式回路系统,末级开关就近设置,便于检修。具体线路规格如上所说
回复