1000KW的电动机,配电变压器是25000KVA,变压的负荷率在80%,可以采用直接启动吗?
1000KW的电动机,配电变压器是25000KVA,变压的负荷率在80%,可以采用直接启动吗?
2楼
应该可以的,电动机的启动方式可以根据电动机功率与电网变压器的容量的比值来确定,即KW/KVA,比值小于0.35的话就可以使用直接起动。
回复
3楼
没有问题,我们以前主变小,20MVA,直接启动3200KW电机都无问题。
回复
4楼
这么大的电机我们这一般不直起, 直起时机械部分冲击力矩过大,不一定受得了, 就算一两次没显出问题久了一般也是不行的. 看是什么设备吧
回复
5楼
根据楼主提供的数据是可以直接启动的!但是你的变压器就只挂这个电机吗?在民用建筑中一般18.5KW以上的电机就采用降压或软启了!何况1000KW的!
回复
6楼
:victory: :victory: :victory:
回复
7楼
最好还是不要直接起动,长期下去对设备不好,,,,,,,不过你提供的数据是可以的。。看着办吧
回复
8楼
谢谢各位,学习了。:lol
回复
9楼
缺少系统短路容量,仅看主变容量是满足要求的
回复
10楼
最好还是不要直接起动,长期下去对设备不好,我建议用我们的MCR型软启动比较好。
本产品为一种全新概念的MCR高压软启动器,它不同于电抗器式、液阻式、普通饱和电抗器式,可控硅串联式等高压软启动装置。由于采用了先进的磁阀式饱和电 抗器技术,自耦励磁技术和光纤隔离技术,且无需辅助励磁电源,该装置不仅获得了比普通饱和电抗器更好的启动性能、更高的可靠性和对环境的极强适应能力,而 且体积更小,噪声极低(仅为60-70分贝)。
MCR软启动器采用了全数字控制系统。友善的人机界面和一致性使装置具有优异的可控性。是高压交流电机实现软启动最理想的装置。我国已成为世界上 第一个采用先进磁阀式电抗器(MCR)实现高压电机软启动的国家。随着电力电子技术日新月异的进步,MCR软启动器将会越来越受到市场的推崇和亲睐!
回复
11楼
这种电动启动电流有3到4倍的吧
回复