桩基础问题请教!
oasis
oasis Lv.5
2008年07月17日 16:03:10
来自于地基基础
只看楼主

现有一工程,因为地下为6~9米的回填土,所以考虑打桩。设计院设计了12米长,间距1.2米的深层混凝土搅拌桩,考虑和回填土的复合承载力达到100公斤,单桩承载力达到150公斤压力。现在问题1是,业主认为打得太深了,有些浪费,请问专业人士怎么认为够不够深?问题2是,如何保证这个150公斤的承载力。假如达到9m的时候就达到150公斤压力了,就可以节省很多钱;假如12m的时候还没达到150公斤,那还得继续才行啊!但如何在桩承载力达到150公斤的时候可以停止,怎么检测?

现有一工程,因为地下为6~9米的回填土,所以考虑打桩。

设计院设计了12米长,间距1.2米的深层混凝土搅拌桩,考虑和回填土的复合承载力达到100公斤,单桩承载力达到150公斤压力。

现在问题1是,业主认为打得太深了,有些浪费,请问专业人士怎么认为够不够深?
问题2是,如何保证这个150公斤的承载力。假如达到9m的时候就达到150公斤压力了,就可以节省很多钱;假如12m的时候还没达到150公斤,那还得继续才行啊!但如何在桩承载力达到150公斤的时候可以停止,怎么检测?


希望专业人士给予指点。
免费打赏
wu517192
2008年07月17日 21:14:01
2楼
大哥是10t还是100公斤啊,你也是人才啊
回复
hgh948
2008年07月18日 10:51:09
3楼
150公斤的承载力??
应该是150吨把,150吨=1500KN
回复
大林
2008年07月19日 22:40:46
4楼
6~9米的回填土,采用混凝土搅拌桩做复合地基不太恰当! 欠固结回填土对桩产生负摩阻力,单桩承载力很低,效果不好!采用强夯或砂石桩法效果更好!