小区照明分三区,每区准备采用一根4芯电缆,二根作火线、一根作零线,另一根作接地线。一根火线上的灯具18:00-24:00亮,另一根火线上的灯具24:00-06:00亮,两根火线共用一根零线。每根火线用时间控制器配合接触器控制。四芯电缆采用3P断路器控制。这样行不行?
小区照明分三区,每区准备采用一根4芯电缆,二根作火线、一根作零线,另一根作接地线。一根火线上的灯具18:00-24:00亮,另一根火线上的灯具24:00-06:00亮,两根火线共用一根零线。每根火线用时间控制器配合接触器控制。四芯电缆采用3P断路器控制。这样行不行?
2楼
更正:二芯作火线、一芯作零线,另一芯作接地线
回复
3楼
自己顶一下,各位高手帮忙看一下哈
回复
4楼
可以,只是三相不平衡,看你的负载是多大,如果大的话,不建议你这么做
回复
5楼
三个区都用二根火线,总共六根火线,可以三相平衡一下
回复
6楼
我认为两路路灯工作的时间不同,刚好岔开,所以并不存在什么三相平衡问题!楼主的方法应该可以!
回复
7楼
单根火线用时间继电器和单相接触器结合控制开断怎么样,有什么好的型号?
回复
8楼
我有个疑问,为什么2组路灯分开点呢?
我认为可以考虑上半夜所有灯全部点亮(这个时期人比较多,对照明需求比较大);下半夜关掉其中的一半路灯(人少),用于节能
楼主的意思我不是很明白
回复
9楼
:lol :lol :victory: :victory: 进来学习一下。。。关注。
回复
10楼
进来学习一下。。。关注
回复
11楼
学习中,:victory: :victory: :victory: :victory:
回复