地下室外墙手算计算书
ejysolitude
2008年07月17日 13:41:26
只看楼主

为了图纸审查的需要,本人最近重新整理了一下地下室的外墙计算书,发上来给大家参考一下。(裂缝按0.2控制)地下室外墙计算书一、几何数据及计算参数 混凝土: C30 主筋: HRB400 受力筋至外边距离as(mm): 50.00 跨中弯矩调整系数: 1.00 支座弯矩调整系数: 1.00 恒载系数: 1.20 活载系数: 1.40二、荷载数据 1. 荷载工况 (恒载+活载)

为了图纸审查的需要,本人最近重新整理了一下地下室的外墙计算书,发上来给大家参考一下。(裂缝按0.2控制)
地下室外墙计算书
一、几何数据及计算参数



混凝土: C30 主筋: HRB400
受力筋至外边距离as(mm): 50.00
跨中弯矩调整系数: 1.00 支座弯矩调整系数: 1.00
恒载系数: 1.20 活载系数: 1.40
二、荷载数据
1. 荷载工况 (恒载+活载)



三、内力及配筋
1.内力图



2.截面内力及配筋
0支座: 正弯矩 0.00 kN*m,
负弯矩 -103.97 kN*m, 标准值86.64
剪力 145.65 kN, <0.7βhftbh0=200.2kN ,不需要配置抗剪钢筋
外钢筋: 16@150 +14@150, 实际面积: 2366mm2, 计算面积: 1759mm2
裂缝 0.181mm
内钢筋: 12@150, 实际面积:754mm2, 计算面积: 0mm2
1跨中: 正弯矩 48.41kN*m, 位置: 2.24m
剪力 145.65 kN, 位置: 0.00m
内钢筋: 12@150, 实际面积: 754mm2, 计算面积: 634mm2
1支座: 正弯矩 0.00 kN*m,
负弯矩 -46.05 kN*m,
剪力 49.10 kN,
外钢筋: 12@150 +10@150, 实际面积: 1278mm2, 计算面积: 668mm2
裂缝 0.124mm
内钢筋: 12@200, 实际面积: 615.75mm2, 计算面积: 0mm2
2跨中: 正弯矩 0.00 kN*m, 位置: 1.00m
负弯矩 -16.48kN*m, 位置: 1.00m
剪力 49.10 kN, 位置: 0.00m
外钢筋: 12@150 +10@150, 实际面积: 1278mm2, 计算面积: 668mm2
裂缝 0.018mm
内钢筋: 12@200, 实际面积: 565mm2, 计算面积: 500mm2

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
zsf510
2010年04月27日 12:59:29
22楼
小弟对敬仰之情,犹如滔滔江水连绵不绝,又如黄河之水泛滥,一发不可收拾:victory: :victory: :victory:
回复
ghp258
2010年04月27日 13:18:54
23楼
谢谢
回复
zcf19871113
2010年05月12日 12:30:16
24楼
好啊 !!!
回复
alpha0952
2010年05月12日 13:54:47
25楼
十分有用,个人正在作一个多层框架结构带一层地下室,分为两部计算。
一、不考虑地下室侧墙土压力,柱加上挡土墙传来的侧向荷载另行复核,计算出柱配筋。
二、建模时出入地下室侧墙,增加一层(基础顶面到侧墙底部),在侧墙底部加梁。增加一层,防水板设置在侧墙底部。
以上两种侧墙均按照底部固接,顶部铰接计算。柱配筋取两种较大值。
请提意见:call:
回复
秋水冰凉
2010年05月12日 17:41:39
26楼
什么软件出的吧
回复
hefangx
2010年05月12日 21:14:22
27楼
没看懂~
回复
xiaoyaoren821121
2010年05月13日 08:41:24
28楼
太简单了吧,没有计算过程能行吗,期待完整的计算书
回复
aiexstone
2010年05月17日 10:47:03
29楼
这个计算可以,地下室外墙就是按照连续梁设计的,是用理正计算得出的结果。楼主就是没有调幅,可以外侧小些,内侧增加些。
回复
jiangyp888
2010年06月19日 00:23:15
30楼
都没有计算公式和计算过程,
这样的计算书不算合格
回复
zqbxfev
2010年06月19日 15:24:23
31楼
相当不错啊,楼主收集这么好的资料啊!好好学习学习!
还要谢谢楼主共享啊!顶一下!
回复

相关推荐