为了图纸审查的需要,本人最近重新整理了一下地下室的外墙计算书,发上来给大家参考一下。(裂缝按0.2控制)地下室外墙计算书一、几何数据及计算参数 混凝土: C30 主筋: HRB400 受力筋至外边距离as(mm): 50.00 跨中弯矩调整系数: 1.00 支座弯矩调整系数: 1.00 恒载系数: 1.20 活载系数: 1.40二、荷载数据 1. 荷载工况 (恒载+活载)

为了图纸审查的需要,本人最近重新整理了一下地下室的外墙计算书,发上来给大家参考一下。(裂缝按0.2控制)
地下室外墙计算书
一、几何数据及计算参数



混凝土: C30 主筋: HRB400
受力筋至外边距离as(mm): 50.00
跨中弯矩调整系数: 1.00 支座弯矩调整系数: 1.00
恒载系数: 1.20 活载系数: 1.40
二、荷载数据
1. 荷载工况 (恒载+活载)



三、内力及配筋
1.内力图



2.截面内力及配筋
0支座: 正弯矩 0.00 kN*m,
负弯矩 -103.97 kN*m, 标准值86.64
剪力 145.65 kN, <0.7βhftbh0=200.2kN ,不需要配置抗剪钢筋
外钢筋: 16@150 +14@150, 实际面积: 2366mm2, 计算面积: 1759mm2
裂缝 0.181mm
内钢筋: 12@150, 实际面积:754mm2, 计算面积: 0mm2
1跨中: 正弯矩 48.41kN*m, 位置: 2.24m
剪力 145.65 kN, 位置: 0.00m
内钢筋: 12@150, 实际面积: 754mm2, 计算面积: 634mm2
1支座: 正弯矩 0.00 kN*m,
负弯矩 -46.05 kN*m,
剪力 49.10 kN,
外钢筋: 12@150 +10@150, 实际面积: 1278mm2, 计算面积: 668mm2
裂缝 0.124mm
内钢筋: 12@200, 实际面积: 615.75mm2, 计算面积: 0mm2
2跨中: 正弯矩 0.00 kN*m, 位置: 1.00m
负弯矩 -16.48kN*m, 位置: 1.00m
剪力 49.10 kN, 位置: 0.00m
外钢筋: 12@150 +10@150, 实际面积: 1278mm2, 计算面积: 668mm2
裂缝 0.018mm
内钢筋: 12@200, 实际面积: 565mm2, 计算面积: 500mm2

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
hjdjdkjkd
2010年03月16日 11:42:57
12楼
谢谢同行:handshake
回复
a37820336
2010年03月19日 09:37:28
13楼
怎么看不懂啊。。。。。哎,正要做呢
回复
wl-4810
2010年03月25日 09:35:22
14楼
十分有用,个人正在作一个多层框架结构带一层地下室,分为两部计算。
一、不考虑地下室侧墙土压力,柱加上挡土墙传来的侧向荷载另行复核,计算出柱配筋。
二、建模时出入地下室侧墙,增加一层(基础顶面到侧墙底部),在侧墙底部加梁。增加一层,防水板设置在侧墙底部。
以上两种侧墙均按照底部固接,顶部铰接计算。柱配筋取两种较大值。
请提意见
回复
aniuainizi
2010年04月01日 17:38:59
15楼
写的太不详细了
回复
jiahuizheng
2010年04月02日 00:35:55
16楼
写的太不详细了,想是软件的计算书
回复
redyellowblue
2010年04月02日 14:49:09
17楼
是探索者的构件计算啊
回复
sdf123ding
2010年04月23日 13:32:49
18楼
下来学习学习哦。。感谢了
回复
mr29
2010年04月23日 17:24:43
19楼
这个是手算的么
回复
farseer512
2010年04月26日 13:45:44
20楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
bjw2153
2010年04月26日 22:45:56
21楼
都没有计算公式和计算过程,
这样的计算书不算合格