谷轮LA20-0200压缩机配鸿森RF22-3型膨胀阀对吗?
y6645
y6645 Lv.2
2008年07月16日 20:26:58
来自于制冷技术
只看楼主

谷轮LA20-0200压缩机配鸿森RF22-3型膨胀阀对吗?谷轮LA20-0200压缩机(名义功率2马力,排气量却和3马力一样12.9立方米/小时)。鸿森RF22-3型膨胀阀(2.8冷吨,10KW,8600kcai/h).小冷库用的,库温-18度。用R22

谷轮LA20-0200压缩机配鸿森RF22-3型膨胀阀对吗?
谷轮LA20-0200压缩机(名义功率2马力,排气量却和3马力一样12.9立方米/小时)。
鸿森RF22-3型膨胀阀(2.8冷吨,10KW,8600kcai/h).
小冷库用的,库温-18度。用R22
免费打赏
2008xiangdong
2008年07月17日 11:12:53
2楼
应该可以吧!
应该有通用性
回复
semihermetic
2008年07月19日 16:24:52
3楼
应该是可以的,只不过是膨胀阀的开启度不够大,
我不知道那个膨胀阀的冷量范围是不是能包含压缩机的冷量,因为一般的膨胀阀都有使用范围的!但是可以肯定的是:你选的膨胀阀有点大!
因为压缩机冷量在-18度时很小的,大约只有2KW左右.
我建议你选个更小一点的!
回复
y6645
2008年07月19日 17:56:26
4楼
谷轮LA20-0200压缩机性能参数见 http://www.gumei.com/Product_show_cs.asp?ArticleID=92
鸿森RF22-3型膨胀阀(2.8冷吨,10KW,8600kcai/h).
机子R22以加8公斤,膨胀阀以调最大,蒸发器只前1/3结霜,膨胀阀过热度8.5(无法调到5-8度),库温最低-15度,不知是何原因?:(
回复
czgsx2008
2008年07月20日 06:27:31
5楼
两匹压机配3号膨胀阀应该没有问题。不知你的小冷库蒸发器是多大的,是用冷风机还是排管?是内平衡式膨胀阀吗?使用中碰到许多国产膨胀阀存在控制不灵等类似的问题。
回复
y6645
2008年07月20日 11:01:08
6楼
蒸发器是奥新DD-4.0/22冷风机,冷却面积22平方(T库=-18度时名义制冷量4000W)。
谷轮LA20-0200压缩机机子上标着3HP
昨天又加了3公斤F22还是一样:(
回复
czgsx2008
2008年07月20日 13:56:56
7楼
是膨胀阀的原因!更换成进口外平衡式膨胀阀,用3号阀芯可以解决问题。
回复
qq292015823
2012年10月13日 09:42:56
8楼
温度下不来,不能马上加制冷剂,要看回气温度,冷凝温度,还有结霜到哪里了
回复
sina1126
2012年10月14日 18:58:48
9楼
检查系统的高低压力,也有可能是压缩机吸排气不够,能效比降低了
回复

相关推荐