供电系统的电源点接地
chaoxy119
chaoxy119 Lv.3
2008年07月16日 14:25:13
只看楼主

在供配电系统中,中性点接地目的是为了一旦线路有接地现象,就产生大电流,引起开关跳闸,保险烧断,瞬间就自动切断电源.GB14050-1993中也提出:系统接地为采取自动切断供电这一间接接触防护措施提供了必要的条件。可是IT系统,电源的中性点不接地或者通过阻抗接地。请问如果不接地时,如果发生漏电,如何能够检测到,并切断电源呢?

在供配电系统中,中性点接地目的是为了一旦线路有接地现象,就产生大电流,引起开关跳闸,保险烧断,瞬间就自动切断电源.
GB14050-1993中也提出:系统接地为采取自动切断供电这一间接接触防护措施提供了必要的条件。
可是IT系统,电源的中性点不接地或者通过阻抗接地。
请问如果不接地时,如果发生漏电,如何能够检测到,并切断电源呢?
免费打赏
lingxuct
2008年07月16日 20:10:17
2楼
楼主对接地的概念有点太那个了.....................................................
前面说的好象是低压系统,如果低压系统“不接地时,如果发生漏电,如何能够检测到,并切断电源呢?”好象不是搞电的人说的话!低压系统不接地,系统对地就没有电位差,根本就不存在“漏电”的说法!更谈不上需要“切断电源”!
高压系统因为存在电容电流,用零序保护就可以检测接地故障的发生,能自动切断电源!
回复
hou48411
2008年07月16日 22:34:53
3楼
:call: :call: :call:
回复
chaoxy119
2008年07月17日 08:43:17
4楼
请问二楼的,你所说的“低压系统不接地,系统对地就没有电位差,根本就不存在“漏电”的说法!更谈不上需要“切断电源”"是何意思?不接地的话,相线对地也没有电位差吗?如果发生单项接地不算是漏电吗?
我的意思是因为中性点没有接地,所以漏电电流会很小,能否检测到,并切断电源?
回复
chaoxy119
2008年07月17日 16:33:00
5楼
已解决,可以通过绝缘检测装置和零序电流保护装置来报警跳闸。
之所以中性点不接地,就是因为发生单相短路故障时,短路电流较小,三相之间的线电压仍保持不变,所以可以继续短时间运行1~2小时,而不必立即跳闸。
回复